Geotermia con acqua di falda...fino a dove è conveniente?

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. cosmic
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (mat_geo @ 16/3/2012, 16:40) 
    ...in riferimento alla questione da Lei espressa le garantisco che un impianto geotermico ad acqua di falda comporta oneri di gestione e di manutenzione che sono di gran lunga superiori a quelli previsto per un impianto a circuito chiuso con sonde.
    Inoltre il fatto che nel suo caso la falda sia presente a profondità elevate circa 40 mt rende assolutamente anti economico la gestione di una pompa sommersa che per garantirle la portata minima richiesta assorbe sicurazione almeno 3 Kw h, quindi il risprmio dovuto alla maggior resa della pompa acqua acquae rispetto ad un impianto a sonde verrebbe vanificata dall'assorbimento elettrico della pompa sommersa.
    Per questo motivo se interessato veramente le consiglio il sistema chiuso a sonde anche considerando la quasi assenza di pratiche amministrative e di concessioni rispetto al sistema a pozzo.

    Rispolvero questo post molto interessante, viste le considerazioni di mat_geo e visto che dove costruirò ho la falda del fiume a pochi metri, volevo capire se con un circuito chiuso le sonde orizzontali possono essere posate nell'acqua di falda, se si, garantirebbero scambi migliori rispetto alla posa interrata?... la terra sopra una falda di fiume ha una T superiore rispetto alla terra senza falda nel periodo invernale?...
     
    .
19 replies since 17/2/2011, 21:34   14977 views