Mikehla1.
User deleted
Le curve di rendimento di quella pdc (una Carrier inverter di nominali 12 kw) indicano come valore di potenza resa 8,5 kw alla temperatura esterna di 0°C, 6,90 kw alla temperatura esterna di -7.
La t. di progetto è -2, il mio fabbisogno a t. di progetto è 7,5 kw.
La pdc di taglia inferiore è 8 kw nominali.. -
vignaden.
User deleted
non sembra sovradimensionata, ad occhio e croce ti sei espresso male prima. . -
Mikehla1.
User deleted
Ho espresso male il concetto.
La pdc è correttamente dimensionata.
Riformulo la questione:
La pdc a t. di progetto riuscirebbe a produrre la potenza necessaria a soddisfare il fabbisogno energetico della casa, ma a basse temperature di aria esterna andrebbe in crisi di rendimento, a questo punto che senso avrebbe farla funzionare insieme alla termostufa, a basse temperature esterne non è meglio mandare soltanto la termostufa??. -
dotting.
User deleted
Se la fai funzionare insieme a una termostufa una PDC inverter modula fino a spegnere il compressore se la termostufa si prende tutto il carico.
Una PDC on-off si spegne proprio.
Il problema è che una pdc on-off spegne anche il circolatore, una inverter spegne solo il compressore.. -
Mikehla1.
User deleted
La pdc è una inverter quindi non ci sarebbero problemi.
Il mio dubbio è come si fa affinchè la termostufa si prenda tutto il carico e possa di conseguenza spegnere il compressore??. -
dotting.
User deleted
Se fuori ci sono -2°C e il calcolo termotecnico è corretto, devi mettere legna dentro la termostufa in modo tale che ti sviluppi 7,5 kW.
Se fuori ci sono -7°C, all'incirca 9 kW.
. -
Camariuccia.
User deleted
Salve vorrei mettermi in contatto con dotting! Come faccio?
Devo realizzare un impianto a pannelli radianti da muro e vorrei essere aiutato
Grazie
Andrea.