CercaEnergia

Posts written by FFede

  1. .
    [QUOTE=PID_Block,2/2/2018, 12:23 ?t=59413881&st=165#entry430330935]
    CITAZIONE (FFede @ 2/2/2018, 11:28) 
    La risposta la trovi leggendoti tutta la discussione, dalla prima pagina.
    La tua "stupenda" macchina non ha quota di ricircolo, è una VMC termodinamica usata per dare un contributo all'ambiente.
    Sei costretto a forzare la portata di rinnovo oltre quanto il buon senso (e la UNI 10339) direbbe. Sei costretto per poter trasferire qualche Watt in più. Si, solo qualche Watt in più, perché parte della potenza viene utilizzata per portare l'aria esterna alle condizioni neutre. Quindi più aumento le portate e più tale componente aumenta.
    Ma è un limite della tua tipologia di macchina.

    Relativamente al valore ottimale della portata di rinnovo, non essendoci leggi, i 100 mc/h valgono come i 300 mc/h e come pure i 1000 mc/h.
    Sei tu che la metti sul piano puramente qualitativo sostenendo che (non è chiaro il perché) con 300 mc/h ho meno inquinanti in casa. Usando la TUA stessa logica ho sostenuto che con 1000 mc/h (mille metri cubi ora, non ho cannato uno 0) le cose vadano ancora meglio, quindi comprati una macchina da 1000 mc/h!

    Sarò onesto. Credo che tu non ci faccia, ma ci sia. Quindi proporrei un contributo corale in cui ti si dica quant'è bella, prestante e soddisfacente la tua Mydatec, al fine di vederti sereno e garantire sollievo alle nostre gonadi.

    Io invece credo che tu abbia dei problemi di comprendonio, o di dislessia oppure di altra ignota natura (forse sei stato poco a scuola o l'italiano "te lo hanno imparato male") perché il mio pensiero qui è piuttosto chiaro ma tu non solo non lo capisci ma lo arricchisci di retroscena che forse ti fanno comodo ma escono da te, me le attribuisci ma io non le ho mai dette

    Io ho solo notato una differenza e mi sono chiesto cosa comportava e tu reagisci in modo scomposto, perché?
    Questo è un forum per addetti ai lavori? bisogna aver studiato le tue amate UNI per scrivere qui? sembra di si per te orsetto triste

    Poi ammettilo sei ossessionato dalla Mydatec, ma io che c'entro? Solo perché ne ho comprato una e non mi lamento? In realtà me ne sono anche lamentato per certi aspetti, ma tu vedi solo quello che vuoi vedere e nulla ti smuove di lì.

    dai più aria alle tue gonadi che, da come scrivi, sembrano troppo strette
  2. .
    CITAZIONE (PID_Block @ 1/2/2018, 14:59) 
    CITAZIONE (FFede @ 1/2/2018, 12:59) 
    non esistono obblighi è un conto ma perché sarebbe meglio ricambiare solo 100 ? per avere più potenza trasferita all'ambiente? ma anche più CO2 e inquinanti vari in casa..

    Infatti! Io ti ho consigliato una macchina da 1000 mc/h! Perché limitarsi a solo 300? Con 300 mc/h "ho più CO2 e inquinanti vari in casa", decisamente meglio avere 1000 mc/h!!!!

    non bastava che tu dicessi "non lo so" ??
  3. .
    CITAZIONE (cri_15 @ 1/2/2018, 13:12) 
    CITAZIONE (FFede @ 1/2/2018, 12:59) 
    Che due sagome ! il record dei commenti inutili è il vostro , però vi divertite tanto :crybaby.gif:

    Il mio commento diventa inutile nel momento in cui chi lo legge non è in grado di fare 2+2...

    Il tuo commento è inutile (se non al tuo compare) perché non dici nulla
  4. .
    CITAZIONE (cri_15 @ 31/1/2018, 20:31) 
    CITAZIONE (irisplus cazzatone @ 31/1/2018, 18:07) 
    lascio a voi commentare :stress_h4h.gif:

    Poi in contemporanea nell'altra discussone si lamenta che deve umidificare 😂

    Che due sagome ! il record dei commenti inutili è il vostro , però vi divertite tanto :crybaby.gif:

    CITAZIONE (PID_Block @ 31/1/2018, 19:44) 
    Sparare cazzate? Facilissimo qui dentro.

    Ripetiamo per l'ennesima volta: non esistono obblighi di legge sulle portate di rinnovo. I citati 0,5 vol/h sono frutto di pipponi mentali che fanno bene soprattutto a chi si fa pagare le fatture (vedi esperti di efficienza energetica o di involucri ad alta efficienza), certe parcelle (o prestigio accademico) vanno giustificate e le sopracitate pippe aiutano. Il comfort si ottiene con molto meno.
    L'UNI 10339 consiglia dei rinnovi, non li impone. Gli indici di affollamento si modificano nelle 24 ore e una media é più che sufficiente.
    Solo in pirla spinge 300 mq/h di rinnovo quando ne servono un terzo (o poco più). Magari a scapito della potenza trasferita all'ambiente. Geniale!

    non esistono obblighi è un conto ma perché sarebbe meglio ricambiare solo 100 ? per avere più potenza trasferita all'ambiente? ma anche più CO2 e inquinanti vari in casa..

    CITAZIONE (irisplus cazzatone @ 31/1/2018, 20:54) 
    Per fortuna ci sono certi personaggi ...a sparare caxxate, altrimenti il forum sarebbe morto.
    :thumbup.gif:

    il forum serve soprattutto a te che non hai nient'altro da fare e ti diverti con poco, pochissimo
    quando arrivi a 12.000 messaggi ti daranno una bambolina ?

    :cry:
  5. .
    CITAZIONE (PID_Block @ 31/1/2018, 18:35) 
    Non serve commentare. Bisogna SOLO capirne di termodinamica.

    è così DIFFICILE ??
  6. .
    Io ho una casa dove l'aria circola dal piano terra al tetto senza soluzione di continuità, la differenza di temperatura fra sopra e sotto è minima d'inverno, da zero a 0,5°C, si sente un po' più d'estate quando può superare 1° C.
    Non ho radiante ma climatizzazione tutta ad aria, il confort è buono ma nelle camere da letto ho dovuto provvedere ad umidificare per mantenere l'umidità ad almeno 40%
    Avrei voluto un camino ma con la VMC c'erano troppi problemi da risolvere
  7. .
    100 mc/h di rinnovo sono solo un terzo rispetto alla MyDatec grande
  8. .
    Anche nel mio caso l’Elfo non ce la poteva fare, così ho messo una Mydatec e un boiler pdc, dipende dal tuo fabbisogno
  9. .
    Io ti consiglio di fare più finestre che riesci sul lato sud per avere maggiori apporti solari in inverno.
  10. .
    Scusa però Ramonz

    Non ho capito perché non ce la fa nel tuo caso, non riesce a tenere la casa a 20° ? Che consumi hai rilevato ?
    Hai il fotovoltaico?
  11. .
    CITAZIONE (Ramonz @ 22/1/2018, 18:05) 
    Fede,
    al di la' di tutto il resto, ci tengo a precisare che questa non e' una discussione pro o contro Mydatec.
    Ogni soluzione ha pregi e difetti, sappiamo che quella perfetta non esiste.
    Io Mydatec l'ho scelta, come hai fatto tu, perche' tra tuttte le monoblocco era quella che riusciva a coprire la maggior parte delle mie necessita': ricambio elevato, niente unita' esterna e capacita' di acs maggiore delle altre (perche' non integrato ma comunque in grado di sfruttare la sinergia).
    Tuttavia nel mio caso i calcoli sono stati fatti male e la macchina risulta insufficiente.

    Perche' i miei 3kW di dispersioni sono troppi e i tuoi 5kW sufficienti?

    Potrebbero esserci diversi fattori:
    1 - nel mio caso la costruzione non riflette la carta (ponti termici corretti male)
    2 - calcoli ottimistici nel mio caso e conservativi nel tuo
    3 - buoni apporti solari nel tuo caso e scarsi nel mio

    Quando parlai con Mydatec, prima di vedere la mia L10, dissero che il limite per non viaggiare troppo con le resistenze erano 3 kW di dispersione. Proprio perche', come dici tu, la T di design e' un caso estremo che si verifica pochissime ore all'anno.
    Gia' se si ragiona a 0 gradi, invece che a -5, le dispersioni diminuiscono e la potenza resa dalla macchina ai carichi ambiente aumenta (riducendo di fatto il gap).
    Se a questo si uniscono dei buoni apporti solari, e una grande attivita' culinaria :D, si capisce che la macchina possa diventare interessante.

    Per me purtroppo non e' andata cosi' e infatti suggerirei ad eventuali interessati di stare un po' piu' conservativi (cioe' di valutare la macchina se le dispersioni per trasmissione sulla carta sono al massimo 2.5 kW).

    Ma nel frattempo sei riuscito a verificare se i tuoi 5kW rappresentano solo le dispersioni per trasmissione?
    Sarebbe interessante fare questa verifica.

    Dunque secondo l'ingegnere che ha fatto i calcoli:

    2960 w Potenza dispersa per trasmissione
    2547 w Potenza dispersa per ventilazione
    304 w Potenza dispersa per intermittenza

    5811 w Potenza totale dispersa

    Che si sia sbagliato? di così tanto?

    Poi scrive
    4825 w apporti solari (4 porte finestre e 3 finestre esposte a sud)
    1809 w apporti interni

    i riscaldatori ausiliari nella mia macchina sono manuali, li accendiamo nei periodi più freddi, come questo dicembre, non ora, viste le temperature esterne favorevoli ed il sole.

    Con periodi lunghi di nebbia e gelo serve un integrazione, una stufetta elettrica nei bagni, che non devono scendere sotto i 19° C

    CITAZIONE (PID_Block @ 23/1/2018, 12:34) 
    CITAZIONE (FFede @ 20/1/2018, 10:54) 
    Ho 22° in tutta la casa , mi spiace per te .

    Tu sarai preparato sulla termotecnica ma non sulla meteorologia, ad esempio ieri la temperatura qui è scesa sotto i 5° fra le 4 e le 9 poi nel pomeriggio è salita a 12°
    Se il periodo critico dura così poco non influisce sulla temperatura interna

    In pieno luglio sicuramente ti garantisce la temperatura minima di 20 gradi! :)
    Personalizzata per la casa? Una sola cosa può essere tarata: la portata. Non le caratteristiche di un circuito frigorifero on/off.
    Scopro ora che la scienza che si occupa dello studio e calcolo dei carichi termici è...la meteorologia!!!
    Dopo la "corrosione" degli scambiatori a pistre nelle PDC (citazione dell'immenso talento comico overpack) questa è la seconda più grande cazzata letta.

    che arrogantello, presuntuosetto non sai a cosa serve il riscaldamento in inverno? fattelo spiegare dalla mamma

    Con Netatmo monitoro temperature esterne ed interne, umidità etc. Ora abbiamo dentro 21,9° C e fuori 7° (minima di oggi 1,3 massima 12,3° C)

    Invece a luglio a 20° in casa per fortuna non scendiamo, con il raffrescamento la minima è sui 25-26°, non amando le correnti di aria fredda estiva tipiche degli split questa temperatura ci basta
  12. .
    CITAZIONE (irisplus cazzatone @ 21/1/2018, 18:36) 
    a me sembra la tua e il bello che neppure te ne rendi conto.
    Pirla !

    CITAZIONE (FFede @ 20/1/2018, 10:54) 
    Ho 22° in tutta la casa , mi spiace per te .

    altro considerazione del cazzo
    Pirla !

    che pena mi fai,
    intervieni in un post che parla di cose delle quali nulla sai solo per insultare a caso, protetto dall'anonimato
    potrei trovarlo il tuo nome se mi rivolgessi alla Polizia Postale e farti pagare i tuoi miseri insulti
    poveretto
  13. .
    Quanto alle detrazioni vi ricordo che per detrarre servirà un reddito adeguato, io per esempio essendo lavoratore autonomo non riesco a sfruttare tutte le detrazioni per un irpef non abbastanza alta.

    Con una casa tutta elettrica il fotovoltaico conviene, una parte del prodotto lo consumi subito e una parte te lo pagano con lo ssp
  14. .
    CITAZIONE (irisplus cazzatone @ 21/1/2018, 13:19) 
    CITAZIONE (PID_Block @ 20/1/2018, 10:32) 
    Oggi è la giornata delle cazzate. Hai l'unica Mydatec che sviluppa più potenza rispetto a quella dichiarata? :)

    una delle tante cazzate .......... :laughing1.gif:

    Insomma la storia della tua vita :rotflmao.gif:
  15. .
    Da me la soglia non arriva in casa, si ferma fuori, l’infisso non è montato sulla soglia. Le finestre sono a filo interno
    Il montaggio degli infissi è molto importante per evitare ponti termici
881 replies since 28/12/2013
.