.Ragazzi, la T di mandata di rif. è T circ.risc
Le T lette dalle sonde vanno ponderate.
si ma allora la mia è completamente sballata, sul collettore in mandata ho 30° misurata tramite termometro a bordo collettore e verificato tramite pirometro laser mentre T circ risc è 26.4
sei dati sono quelli direi di sì
Te le hanno sotituite le sonda ?
Fai fatto girara l'impianto senza fornire calore e rilevando le T delle sonde ?
ci sarà qualcuno che fornisce calore di nascosto
perchè è lì apposta
Le sonde dovevano arrivare questa settimana, quindi ancora non le hanno sostituite.
Non ho fatto girare l'impianto senza fornire calore, appena posso faccio il compitino. -
.BPVvalvola a tre vie che funziona un pò come la miscelatrice.
Aprendosi parte della mandata viene immessa sul ritorno .... serve un pò da freno a mano
Perchè dovrebbe intervenire? -
.Ragazzi, la T di mandata di rif. è T circ.risc
Le T lette dalle sonde vanno ponderate.
si ma allora la mia è completamente sballata, sul collettore in mandata ho 30° misurata tramite termometro a bordo collettore e verificato tramite pirometro laser mentre T circ risc è 26.4
Edited by serigor - 25/2/2017, 18:53 -
.
Ma il DT da verificare è quello tra T-GDC e T ritorno o quello tra T circ riscald e T ritorno?
per il primo ho DT sui 5 gradi mentre il secondo è intorno allo 0
Verificato DT sul collettore ed è 5
Inoltre cosa vuol dire se BPV è fissa al 35 %?
Edited by serigor - 25/2/2017, 18:49 -
.Ogni produttore di tubi ha queste tabelline semplici:
Basta confrontare col fabbisogno del proprio involucro.
E fare in modo che alla temperatura esterna di progetto la temperatura di mandata sia sufficientemente alta.
Una casa in classe A dovrebbe essere intorno ai 30 W/m2.
Basso fabbisogno + passo fitto => temperatura di mandata di progetto esageratamente bassa
Quindi normalmente infinitamente bassa.
Quindi o vai di on off o muori.
Dovresti già averlo, ravana nelle mie mail. Sono fuori casa ora.
www.eurotherm.info/it/normativa/uni_en_1264_3 -
.
Oggi dove sono i tecnici Daikin? -
.
I tubi vanno dal collettore ai scalda salviette senza flussostato?
Io ho i flussostati anche per gli scalda salviette come se fosse una chiocciola del radiante.
Inoltre il DT tra T circ risc e T ritorno è quasi sempre 0,2. -
.Sì sono chiusi. Ma con la mandata sui 30 non sono mai contati molto.
Sicuramente non danno molto supporto, ma i teli doccia li asciuga e quindi risulta utile. -
.
Quindi gli scaldasalvietta attualmentente non li hai alimentati? Ma li potrai comunque regolare in futuro oppure radiante e scaldasalvietta sono due circuiti che non posso lavorare assieme?
Per la cucina se venite vi faccio assaggiare un po' di prelibatezze! Mia Moglie sta sempre con le mani in pasta! -
.Forse voi vi mettono dopo. Ho capito che il grosso delle segnalazioni e' in Lombardia / Piemonte / Veneto.
Da Genova non penso che possano andare in auto oltre una certa distanza. Anche di mare.
Se vengono da me fanno solo 50 km! Genova-Olbia in nave e poi 30 minuti di auto -
.
Anche io ancora non sono stato contattato da daikin -
.
Il Delta T di cui parli è:
T circ riscaldamento - T ritorno?
Comunque per me è stato lo stesso:
c) nessuno configura la pompa di calore coerentemente/congiuntamente al resto dell'impianto
Però nel modulo di avviamento almeno nel mio non c'è nulla che indichi queste cose, mentre nell'ultimo, quello che ha postata iris almeno chiedono il progetto termotecnico. -
.
Stava inserendo gocce di G.....x nelle cialde di caffè! -
.
Ho dato tutte le coordinate anche l'aeroporto più vicino -
.Riassumendo, chi ha già fissato appuntamento con Daikin? Io non ho ancora risposto..avranno capito che io e Iris non abbiamo defrost precox?
Devo ribadirlo nella risposta..si sa mai che mi facciano buttare una giornata per poi scoprire che non c'e un piffero da vedere!
Io ho dato disponibilità per qualsiasi data proposta ma non mi hanno ancora risposto. Qualcuno di voi si é accordato?