    La casa non è grande, è una mansarda che avrà 110 mq serviti dal riscaldamento a pavimento, però pensavo di dividerla in zone perché il soggiorno e la cucina (open space) sono orientati verso nord est due camere da letto verso sudovest, una camera per gli ospiti risulta al centro della casa (riscaldamento acceso solo se serve), mentre i bagni sono verso est e saranno serviti da due scaldasalviette a bassa temperatura con resistenza ausiliaria.
    quindi gli scaldasalviette avranno per forza di cose il comando di chiusura sul collettore di ritorno. ora l'idea di mettere dei termostati per ogni zona nasce appunto dal fatto che una camera la useranno gli ospiti, quindi termostato spento con valvola chiusa, le altre camere da letto prenderanno il sole per tutta la giornata, quindi scalderanno, e la zona giorno non vedrà mai la luce del sole, se non al mattino presto. con dei termostati ambiente per ogni zona non avrei il problema di trovarmi le camere da letto con magari 24° e la zona giorno con 20°.
    Quindi correggetemi se sbaglio; con un termostato collegato solo sulla pdc direbbe solo quando accendersi e spegnersi, naturalmente in base alla temperatura ambiente e temperatura di mandata e ritorno dell'acqua. in un impianto bilanciato alla perfezione basterebbe mettere un solo termostato (in questo caso in soggiorno), purtroppo il bilanciamento non tiene conto dei possibili fattori esterni, se c'è sole o no che entra nelle camere, se in cucina si tiene il forno acceso, e magari ci sono degli ospiti in casa, quindi si rischierebbe comunque di avere delle temperature o troppo alte nelle camere a causa del sole, o troppo basse a causa delle letture del termostato sfalsate da altri fattori.
    mettendo invece dei termostati nelle varie zone la pdc funzionerebbe in questo modo: imposto l'ora di accensione e spegnimento per riscaldamento dal suo display, i termostati comandano solo le loro zone e quindi nel caso le valvole siano tutte chiuse la pompa vede la temperatura di mandata e ritorno con una temperatura "vicina" e si spegne? modula? che fa? il circolatore modula o tiene sempre la stessa portata?
  2. .
    CITAZIONE
    Ho provato a settare fasce orarie diurne per l'acqua calda sanitaria, ma alla fine non ho ottenuto un risparmio significativo

    purtroppo è un po un problema, se hai la bioraria conviene far lavorare la macchina di notte, anche se il cop è migliore con le temperature alte.
    diverso il discorso se hai la D1
  3. .
    Serigor grazie della risposta, ho letto quella discussione, sarò pazzo ma anche per quello ho scelto la hpsu compact, purtroppo qualche punto l'ho perso di vista. Ora i miei dubbi sono aumentati. Quindi se il termostato generico funziona come on/off manda acqua calda in impianto ogni volta che la temperatura scende sotto la soglia impostata o ha un range d'intervento? Avrebbe senso un termostato per ogni ambiente?
  4. .
    In effetti come dice FFede sono "consumi" interessanti. Dalla firma ho letto che non hai il fv, potresti pompare al massimo la pdc nelle fasce F23 e fare scorta di acqua per tenerla in mantenimento di giorno. Volevo chiederti i termostati in ogni ambiente con la hpsu vanno d'accordo?
  5. .
    volevo chiedere un parere ad i più esperti,
    sto costruendo casa e dovrei installare in casa una HPSU COMPACT 508 6H/C R1 per riscaldamento, raffrescamento e acs.
    parlando con l'idraulico mi ha consigliato di non mettere il termostato ambiente della rotex ma di metterne uno in base ad i frutti che acquisterò per l'impianto elettrico, sia per motivi estetici che economici. ora volevo chiedere a chi è gia possessore di questa PDC se è meglio installare il termostato rotex o no, e sopratutto se eventualmente è meglio avere un termostato per ogni zona.
  6. .
    ciao a tutti, dopo aver letto varie discussioni, eccomi qui, pronto a chiedere aiuto a tutti