| Circa 32 perché ho visto che parte a scaldare se si avvicina a quella temperatura. Il limite di esercizio è 30, se scende si ferma la PDC, quindi la scalda prima che succeda. Guarda a che temperatura è quando vai a letto |
|
-
.
|
| Corretto, la PDC scalda l'acqua solo se scende sotto i 32 gradi circa. Il tuo comportamento è anomalo.. Magari puoi provare a staccare l'alimentazione della resistenza |
|
-
.
|
| ACS conviene programmarla solo per quando serve effettivamente dato che consuma molto, calcola che comunque non scende sotto i 32 circa. La resistenza dovrebbe entrare quando vuoi ACS maggiore di 55 gradi |
|
-
-
.
|
| per la mia esperienza non posso che consigliare impianto solare termico, soprattutto se già presente predisposizione. |
|
-
.
|
| però se ogni utenza ha la sua macchina mi sembra molto improbabile che siano tutti contaminati |
|
-
.
|
| confermo quello che dice pid, giusto per info la PDC scalda l'acqua fino a 55 gradi, oltre a questa temperatura usa la resistenza: se non ti va oltre o non ce l'hai o non te l'hanno collegata. è comunque inutile in ogni caso. |
|
-
.
|
| per l'estate/inverno dovresti vedere cosa hai collegato al contatto J16 della scheda però se l'hai già usata in estate e inverno se non devi modificare niente sarà automatico |
|
-
.
|
| non va bene che sia sempre attivo, ti raffredda l'acqua per niente.. io d'inverno lo tengo in riscaldare e la pompa gira solo quando c'è richiesta (e quindi il simbolo EXT), poi ci sono diversi modi di impostarla. un'altra cosa che ti avevo detto è se l'hai impostata in inverno..io ho uno switch per farlo manualmente che interviene sui contatti della scheda |
|
-
.
|
| beh un minimo la pompa si sente quando va..prova a metterla in standby per vedere se senti la differenza magari è il sensore del flusso in banana |
|
-
.
|
| eh si raffredda per forza dato che c'è la pompa che fa girare acqua..strano, quindi non c'è il simbolo ext a display? l'hai impostata su inverno? |
|
-
.
|
| molto interessante..sicuramente quando la cambierò valuterò questa funzionalità |
|
-
.
|
| corretto, aggiungo però che io ho solare termico quindi, a parte d'inverno, ho acqua calda in surplus. per la lavatrice quando l'ho comprata non ne avevo trovate che si potessero allacciare all'acqua calda |
|
-
.
|
| perchè doppio attacco alla lavastoviglie? da quel che ne so sono tutte predisposte per essere agganciate all'acqua calda invece che fredda (in genere max 60 gradi) poi è vero che il risparmio è poco ma nel mio caso ad esempio d'inverno l'acqua fredda è ghiacciata quindi anche acqua tiepida è sufficiente.. |
|
-
.
|
| infatti ad un mio amico l'hanno fatto in garanzia anche se era scaduta da un bel po' |
|