probasbilmente ci sono dei problemi sui parametri impostati nella macchina. qualcuno che ce l'ha, sa dirmi che parametri aumentare per aumentare la t dell'acqua? attualmente la popa ha una temperatura sia per lacs che per il riscaldamento di 33° . -
ergregio.
User deleted
In che modalità è la macchina?
Riscaldare, Automatico 1 o Automatico 2?
Manda qualche immagine del display (della schermata "info" e di quelle successive che visualizzi ruotando il selettore) cosi si comprende meglio come sono settati i vari parametri. -
.
la macchina è impostata su riscaldare. adesso vedo di inviare delle immagini . -
.
Schermata Generale Attached Image. -
.
dettaglio 1 Attached Image. -
.
dettaglio 2 Attached Image. -
ergregio.
User deleted
Vedo che hai istallato la sonda esterna aggiuntiva (parametro TA nella terza immagine) e che segna ben 36 gradi.
Non credo che in zona E in questo periodo ci siano ancora queste temperature... Forse è posizionata in un punto esposto alla luce diretta del sole?
Siccome quella sonda controlla il comportamento della macchina, temo che il fatto che riveli temperature così alte blocchi l' attivazione del riscaldamento.
Se l' unità esterna è in una posizione meno soleggiata, puoi provare a disattivare la sonda esterna. (dal menu "Messa in servizio" -> "sensor Config" -> "Outside Config" = off). In questo modo la macchina utilizza il sensore di temperatura presente nell' unità esterna (parametro TA2 presente nella schermata successiva a quelle che hai postato).
Di seguito aggiungo lo schema con gli intervalli di temperature per il funzionamento della HPSU
. -
.
in effetti la macchina è installata a Sud in pieno Sole. Per quanto riguarda se sia o no installata una seconda sonda esterna, non ne ho la più pallida idea, (non credo....) pensavo che TA significasse "Temperatura. Ambiente". Comunqu eproverò ad eseguire la disattivazione come tu mi hai suggerito... speriamo bene....
facendomi pensare bene, il problema è che l'impianto non parte nemmeno di notte, quando la temperatura scende al di sotto dei 15°. E' ormai da 5 giorni che la pompa è in funzione, mi è capitato solo una mattina che ho trovato i pavimenti caldi. probabilmente si è accesa durante la notte.. -
.
controlla Attached Image. -
ergregio.
User deleted
La sonda esterna è questa:
http://www.ingrossoclimart.it/caldaie-a-co...1119.gp.8495.uw
Se la vedi appesa da qualche parte, falla spostare in un punto a nord dove rimane sempre all' ombra, altrimenti ti falsa parecchio il funzionamento della macchina.
Per quanto riguarda i paramentri:
TA = temperatura rilevata dalla sonda esterna opzionale
TA2 = temperatura rilevata dalla sonda presente sull' unità esterna
Confronta anche questi valori e verifica se riportano lo stesso valore o due valori diversi. Nel secondo caso hai due sonde. -
.
confermo, nessuna sonda esterna installata
Credo che il problema sia quello che mi ha messo in evidenza Iris. (Chiaramente non ne sono per niente sicuro).
devo impostare diversamente qualche parametro per ovviare quanto evidenziato da Iris?. -
.
da quello che capisco l'acqua circola nell'impianto, ma l'unità esterna non parte.
Prova Mandata fissa e imposta delle T di mandate alte
T Lim giorno 30°
Hc function =1 ( mandata fissa )
T Mandata giorno = che so 35°
se ti muovi facilmente con il menu, puoi chiamare Ge e metterti davanti alla rotex.
010838301 - 6 – 1
Ti diranno che cosa guardare o che cosa modificare. -
ergregio.
User deleted
Comunque, se non c' è, considera la possibilità di aggiungere una sonda esterna (da posizionare a nord in una zona sempre all' ombra).
In questo modo la macchina lavora conoscendo l' effettiva temperatura dell' aria e non viene influenzata da eventuali irraggiamenti solari sull' unità esterna. -
..
-
.
concordo aggiungi la sonda opzionale posizionata come ti hanno consigliato.
Nel tuo caso diventa una necessità.
Costo ridicolo 20,47 + iva.