Daikin Compact Biv R32: gestione pompe con generatore esterno attivo (termostufa)

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    57
    Location
    Udine

    Status
    Offline
    Intendevo il circolatore dell'unità interna della PDC. Mi chiedo cosa accade nei casi in cui la temperatura di ritorno è praticamente uguale a quella di mandata. Credo dipenda da macchina a macchina ma immagino generi qualche tipo di errore...
     
    .
  2.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,482
    Location
    Cannobio

    Status
    Anonymous
    La mia.. rimane attiva e spegne il compressore.. se la temperatura di ritorno è dentro l'isteresi. Ma non spegne ne il circolatore interno, ne da errori.
     
    .