    Comunque, giusto per buttar giù un due numeri: considerando l'abitazione in oggetto ed i suoi 100mq per piano andiamo a 200mq. Con un altezza media di 2.7m arriviamo ad un volume pari a: (100mq+100mq)*2.7m= 540mc, una VMC da 250mc/h garantisce quindi un ricambio d'aria pari a 0.46 volumi/ora.
    Mi viene un dubbio riguardo il funzionamento del recuperatore (in questo caso entalpico):
    Guardando dei grafici presenti nel datasheet della Brofer RDCD500HCH vedo che in corrispondenza della portata di ricambio massima i rendimenti estivi del recuperatore sono:
    Rendimento sensibile: 72%
    Rendimento latente: 58%
    Per cui nelle condizioni di prova con Text=32°C/50%UR e Tint=26°C/50%UR avrei in immissione (recupero) aria con le seguenti caratteristiche:

    Rsens=0.72=(Tr-Text)/(Tint-Text) da cui si ricava Tr=27.68 °C

    Usando un tool online ricavo che l'umidità specifica per le due temperature Tint e Text con UR=50% è pari a:

    Wint=10.38 g/kg
    Wext=14.72 g/kg

    Rlat=0.58=(Wr-Wext)/(Wint-Wext) da cui si ricava Wr=12.2 g/kg

    Che si converte in aria con umidità assoluta pari a 14.21 g/mc, contro un umidità assoluta interna (uso i dati di partenza ovvero 26°C / 50%UR) di 12.17 g/mc
    Riconsiderando una portata pari a 250 mc/h introdurrei in casa:(14.21-12.17)*250*24=12240 g/giorno di acqua...
    In pratica la macchina dovrebbe condensare almeno 12.24 l/giorno di acqua. Il costruttore dichiara una capacità di condensazione pari a 66.9 l/giorno.
    In questo calcolo ho utilizzato temp e UR da scheda tecnica, ci potrebbero essere condizioni ben peggiori, in particolare in termini di umidità...
    Ad esempio mantenendo i dati iniziali ma considerando una UR esterna pari a 80% otterrei:

    Wext=25.19 g/kg che si traducono in un umidità specifica recuperata Wr pari a 16.6 g/kg -> 19 g/mc -> circa 41 l/giorno di acqua.
    Ha senso stimare in questo modo la capacità di condensazione del deumidificatore necessaria?
     
    .