- Si può fare con la stessa batteria sia caldo che freddo ( bisogna valutare quanta energia max può dare) - con bassi volumi di ricambio hai bassissima energia che puoi dare all'ambiente ( un termotecnico dovrebbe essere in grado di quantificarla e di verificare congruenza dell'impianto); ( PS : solitamente per climatizzare hai bisogno di vol/h più elevati); - L'entalpico può essere di aiuto ma non è un deumidificatore nè un umidificatore, - con impianto radiante a soffitto in raffrescamento, ha necessariamente bisogno di un deumidificatore professionale, non puoi gestirlo con un entalpico e anche una sola batteria aggiuntiva alla vmc probabilmente ha serie difficoltà a gestire in maniera precisa e corretta l'umidità .
|
|
| .
|