Tenendo sempre presente che pur volendo un giorno passare a full elettrico il mio dubbio è sull acs e quindi per pararmi il c...
ho pensato
come primo passo potrei installare una pdc x acs con serpentino supplementare di scambio tipo
Panasonic Acquarea DHWM 300EA oppure Ariston Nuos plus sys 250
funzionano in pdc da 2kw termici + resistenza + serpentino aggiuntivo (da 1mq per il panasonic e da 0.65mq per l'ariston)
che potrei collegare momemtaneamente alla caldaia e successivamente alla pdc per riscaldamento cosi da avere un boost importante nel caso la pdc acs non ce la facesse in momenti di richiesta esagerata...
pareri?
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 2,288
- Status
- Offline
|
|
1 mq di scambiatore è già piccolo per una pdc, va bene se la pdc non è tanto grande...quello 0,65 è insufficiente, obbliga poi l pdc a stare tanto tempo a potenza ridotta ma a T massima, dunque con un funzionamento non ottimale.
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 93
- Location
- Alto Milanese
- Status
- Offline
|
|
Ne ho trovati altri con 1m2 al massimo di scambiatore, non di più...
poi l'uso della pdc di riscaldamento come ausilio per l'acs sarebbe solo in casi di aumentato fabbisogno... normalmente lavorerebbe solo quella predisposta, acquarea DHWM 300EA o Nuos plus sys 250 dell esempio
comunque un altro punto a favore della pana...
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 93
- Location
- Alto Milanese
- Status
- Offline
|
|
ma 1 m2 di scambiatore non dovrebbe riuscire a scaricare almeno 20/24 kw di potenza ? la pdc riscaldamento avra max 8kw...
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 2,288
- Status
- Offline
|
|
Scarica in base al Delta T ...dunque se accumulo è a 40 gradi e lo vuoi portare a 50, non scarica come se accumulo fosse a 20. Ma se ne farai uso saltuario, non importa.
|
|
| .
|
-
| .
|
Seguace
- Group
- Member
- Posts
- 396
- Status
- Offline
|
|
serve una superficie di scambio ampia ad una pdc perché le temperature del fluido primario non sono tanto maggiori delle temperature che deve raggiungere l'accumulo. cosa assai diversa per generatori "termici".
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 93
- Location
- Alto Milanese
- Status
- Offline
|
|
in pratica con 1m2 andrebbe bene per la caldaia e non per la pdc_esterna
devo vedere se ce ne è qualcuna con almeno 2.5 o 3m2, sarebbero sufficienti ?
|
|
| .
|
-
| .
|
Seguace
- Group
- Member
- Posts
- 396
- Status
- Offline
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 2,288
- Status
- Offline
|
|
CITAZIONE (subitomauro @ 11/11/2018, 02:09) in pratica con 1m2 andrebbe bene per la caldaia e non per la pdc_esterna
devo vedere se ce ne è qualcuna con almeno 2.5 o 3m2, sarebbero sufficienti ? Ma senza esagerare..visto uso straordinario. Io sono 5 anni che uso regolarmente un boiler da 200 lt con 1,2 mq con una 12 kW....ovvio, a fine ciclo carica la pdc lavora a 60 per alcuni minuti. Dunque se il costo di uno più grande è simile, ok....ma non svenarti per una più grande...
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 93
- Location
- Alto Milanese
- Status
- Offline
|
|
azz, avevo sbagliato riga della tabella... il pana ha 2.7 m2 di scambiatore, non 1m2
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 93
- Location
- Alto Milanese
- Status
- Offline
|
|
Tu che PIT hai ?