Daikin modifica logica gestione sbrinamenti (per le nuove R32)

Resta probabilmnete l'algoritmo che sbrina con eccessiva frequenza, ma ora energia viene prelevata dal radinate e non da accumulo e il contonous heating diventa escludibile

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. overpack
     
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    2,288

    Status
    Offline
    Si ..a patto di accettare come "normale" che sbrinino anche senza ghiaccio e a frequenza elevata.
    Questo comporta comunque:
    - un certo spreco di energia perche invertire ciclo è sempre oneroso e riscaldare la seprentina esterna a spese del radinate ha senso se devi levare ghiaccio..se non c'è ghiaccio, è uno spreco secco
    - le valvole si usurano e compressore si stressa
    - perdi comunque 3-4 minuti 2 volre all'ora dunque la reale potenza erogabile crolla, e magari serve passare alla taglia superiore
    - dopo lo sbrinamento non sempre la pdc riparte subito..perdendo ulteriore tempo..per motivi poco chiari

    O come minimo occorre verificare se il porgetto R32 ha algoritmo sbrinamento diverso...su qeusto pare Daikin non abbia fornito dettagli...il che mi pare strano, essendo un pò il nocciolo della questione.

    Comuqnue ..meno male che hanno posto parziale rimedio...meglio tardi che mai.
     
    .