    Forse una via di mezzo potrebbe essere...

    - fare riprese in camere letto/salone e corridoio e le mandate in ogni stanza...trattando aria su uno split centrale
    - fare riprese in cucina+bagni e espellere attraverso la VMC, e la mandata dela VMC metterla nella ripresa del circuito precedente

    In tal modo non di raddoppiano i circuiti (salvo le rirpese VMC di bagni e cucina)..ogni stanza è scaldata..la % di ricambio è regolabile (regolando portata vmc) ma la portata di ricircolo è elevata, dunque la potenza in caso di dover scaldare in modo deciso resta alta

    Per evitare di sbilanciare i 2 circuiti..si puo interporre una serranda che parzializza flusso di ricambio della VMC che va nella rirpesa dell'altro circuito (che è già in depressione), in modo che quando è attivo lo slit, la serranda parzializza diametro e strozza, aumentado la prevalenza fra VMC (che soinge) e split (che aspira). In tal modo nelle mezze stagioni, se la VMC si trova a lavorare da sola, la serranda si riapre, e la vmc resta bilancata (si trovera ad usare come mandata tutti i canali del circuito dello spli, sia in mandata che in ripresa, ma non importa)

    il Boiler a pdc, se compatibile come portate, andrebbe messo in serie alla immisisone VMC in estate...e in serie alla espulsione in inverno ( sempre a valle dello scambiatore)
     
    .