  1. Giottina
     
    .

    User deleted


    Buongiorno a tutti,

    mi scuso intanto se ho sbagliato sezione, perché sebbene il mio problema sia legato all'impianto di riscaldamento radiante collegato ad una pompa di calore, è un problema più generico, inerente lo stato di usura di alcuni componenti che nel mio caso mi sembra sia decisamente precoce. A seguire l'immagine del riduttore di pressione dell'acqua del radiante, che ad un anno e mezzo dall'installazione si presenta già ossidato. Secondo voi è normale? Posso\devo chiedere la sostituzione?
    Da cosa può dipendere un simile stato di ossidazione?
    Premetto che a monte dell'impianto ho un addolcitore; da noi l'acqua è molto pesante (circa 75° Francesi!) e non vorrei che il settaggio dell'addolcitore, che dovrebbe portare l'acqua a 15° Francesi, sia troppo spinto. Intanto l'ho ridotto a 25° Francesi. Ma come dicevo, non so se possa essere l'eccessivo contenuto di sodio a favorire questo genere di problemi.
    Attached Image
    RIDUTTORE-DI-PRESSIONE

     
    .
  2.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,481
    Location
    Cannobio

    Status
    Anonymous
    A me sembra strano che tu abbia un riduttore di pressione collegato al radiante...
    Il problema secondo me è la differenza di materiali.. e probabilmente dovuto anche alla condensa..
     
    .
  3. Giottina
     
    .

    User deleted


    Che sia collegato al radiante l'ho ipotizzato io...lo dicevo che non ci capisco ancora quasi niente :toobad.gif:
    Secondo te è da cambiare? Lo hanno installato quando hanno messo la PDC con la quale faccio anche ACS oltre al riscaldamento...

    Edited by Giottina - 7/2/2018, 09:58
     
    .
  4.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,481
    Location
    Cannobio

    Status
    Anonymous
    Ah ok.. probabilmente è il riduttore di pressione per l'impianto dell'acqua sanitaria, non del radiante.
    Qui le mie competenze si fermano.. ma le mie 2 ipotesi potrebbero essere da vagliare.. materiali a contatto non corretti e condensa.
     
    .
  5. Giottina
     
    .

    User deleted


    Si, concordo con te. Sembra un processo di corrosione galvanica in corso...ma è già da cambiare?
     
    .
  6.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,481
    Location
    Cannobio

    Status
    Anonymous
    Già da cambiare ni.. ma non aspetterei la sua rottura ;)
    Chiama chi ti ha fatto il lavoro e tiragli le orecchie.. e fallo sistemare prima che si rompa..
     
    .
  7. Giottina
     
    .

    User deleted


    Li contatto subito. Grazie per la consulenza, Fringui! ;)
     
    .
  8.  
    .
    Avatar

    Seguace

    Group
    Member
    Posts
    470
    Location
    da mamma

    Status
    Offline
    ma è un riduttore di pressione?
    mi pare uno di quelli che servono per mantenere una certa pressione minima nell'impianto.
    Mi pare che ci sia una perdita sull'attacco a dx, potrebbe essere la causa vedi bene.

    Alessandro
     
    .
  9.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    114
    Location
    Maserà di Padova (PD)

    Status
    Offline
    CITAZIONE (Giottina @ 7/2/2018, 09:23) 
    Premetto che a monte dell'impianto ho un addolcitore; da noi l'acqua è molto pesante (circa 75° Francesi!) e non vorrei che il settaggio dell'addolcitore, che dovrebbe portare l'acqua a 15° Francesi, sia troppo spinto. Intanto l'ho ridotto a 25° Francesi. Ma come dicevo, non so se possa essere l'eccessivo contenuto di sodio a favorire questo genere di problemi.

    Ridotto a 25°F?!?
    Ti consiglio di riportare neanche a 15°F, bensì a 10-12°F l'acqua, a 25 hai calcare che gira per bene e addolcitore non impiegato come si deve.
     
    .