    CITAZIONE (PID_Block @ 4/4/2024, 09:43) 
    CITAZIONE (Galma.81 @ 3/4/2024, 22:52) 
    Il tecnico Brofer considera una portata di 45 mc/h, massimo, per il tubo da 90 mm.
    La mandata ha 13 tubi che convergono a 3 bocchette (5+5+3).
    Non ho voluto tubi più grandi in quanto la casa è piccola ed avrebbe significato perdere ulteriori cm per realizzare le contropareti interne ancora più spesse...

    La portata di riferimento per un tubo corrugato da 90 mm è di 50 mc/h, quindi corretta l'analisi Brofer. Il problema rimane l'isolamento di questa tipologia di tubazioni, nate per la pura ventilazione meccanica.

    Concordo.
    Alimentare 3 bocchette con 13 tubi (perdipiù non isolati) è un abominio tecnico (ed anche economico)
     
    .
4075 replies since 26/1/2018, 18:02   164288 views