CITAZIONE (Galma.81 @ 3/4/2024, 22:52) Il tecnico Brofer considera una portata di 45 mc/h, massimo, per il tubo da 90 mm. La mandata ha 13 tubi che convergono a 3 bocchette (5+5+3). Non ho voluto tubi più grandi in quanto la casa è piccola ed avrebbe significato perdere ulteriori cm per realizzare le contropareti interne ancora più spesse... La portata di riferimento per un tubo corrugato da 90 mm è di 50 mc/h, quindi corretta l'analisi Brofer. Il problema rimane l'isolamento di questa tipologia di tubazioni, nate per la pura ventilazione meccanica.
|
|
| .
|