CITAZIONE (Francesco Salvagnini @ 2/4/2024, 18:09) CITAZIONE (PID_Block @ 2/4/2024, 17:55) Pompa di ricircolo con termostato a contatto su ritorno e orologio di On/Off per inibire totalmente la pompa in regime notturno. Il termostato pilota la pompa quanto il ritorno del ricircolo scende sotto un limite e stacca la pompa quando supera il limite + differenziale. Di notte inibisci il termostato con un orologio On/Off. Di notte non ti serve avere immediatamente l'acqua calda. Grazie Pid! Il meccanismo ormai mi è chiaro. La domanda ormai è se conviene o no, cioè se lo spreco di acqua che scorre per far arrivare al rubinetto quella calda supera lo spreco di energia per avere calda l'acqua immediatamente all'apertura del rubinetto È una “comodità” che consuma potenza termica degli accumuli. Se non è strettamente necessaria io la eviterei.
|
|
| .
|