Ma la Mydatec fa 300 mc/h e servono 2,58 kW per portare da -5 a 20 gradi tale portata. Con 300 mc/h siamo a 4,58 kW totali dichiarati. Quindi 2 kW utili. Sommati ai 1,5 kW di resistenza fanno 3,5 kW. Tutto dovrebbe in teoria tornare. Ma non viene dichiarata la condizione di umidità ambiente di calcolo. Se fosse 50% è ovvio che le prestazioni reali sarebbero inferiori (e non di poco). Un classico per queste unità prive di ricircolo.