    Ciao ragazzi, come al solito ogni 1/2 anni io mi rifaccio vivo per cercare di risolvere dei problemi...
    Lo so che questo argomento è stato trattato mille volte, e l’ho anche letto in passato ,ma onestamente a pensare di rileggermi migliaia di pagine per trovare una risposta che può essere semplice mi viene da piangere....
    Come vedete in allegato attualmente la mia pdc pur stando tutto il giorno spenta e solo in ACS ( abito a casa solo il sabato e domenica) mi consuma oltre 15kw di defrost....
    Tutto questo accade con temperature esterne non troppo basse, mai sotto i 9 gradi....
    C è un modo per evitare di buttare i soldi in quest modo oltre a quello di spegnerla?...
    Ed io sono fortunato, a livorno queste condizioni capitano solo 1/2 mesi l’ anno...
    Please datemi qualche suggerimento.

    https://emoncms.org/scubammx/Pdcdefrost
     
    .
  2.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    1,614

    Status
    Offline
    Non mi è chiaro...dici che non sei mai a casa e la pdc è sempre spenta o meglio funziona solo per fare ACS....dal grafico non sembra affatto sia così.

    Nessuna delle nostre HPSU (nemmeno noi sfigati possessori delle varianti da 4 e 6kw) riscontra problemi particolari se io riscaldamento è spento e si lascia attiva solo la funzione di Acs.

    Per giunta con temperature superiori ai 8-9° non ho quei mai avuto problemi di defrost in generale.

    Non me ne intendo ma vista la temperatura esterna e i numerosi defrost potrei pensare che i abbia problemi di quantitavo di gas....
     
    .
  3.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    3,509

    Status
    Anonymous
    Domandina: hai solare termico?
     
    .
  4.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    193

    Status
    Offline
    Non ho solare termico.
    Io sto solo il sabato e la domenica.
    Se vedere gli ultimi 2 giorni i defrost si fermano in caso di temperatura un po’ sii alta....

    CITAZIONE (LordofHome @ 16/11/2017, 07:42) 
    Non mi è chiaro...dici che non sei mai a casa e la pdc è sempre spenta o meglio funziona solo per fare ACS....dal grafico non sembra affatto sia così.

    ..

    Cosa intendi?

    Il consumo oltre i 2kw è relativo a defrost, infatti il riscaldamento consuma dai 1000 a 1500w
     
    .
  5.  
    .
    Avatar

    Neofita

    Group
    Member
    Posts
    15
    Location
    Veneto

    Status
    Offline
    Sicuro non ci sia il ventilconvettore che chiama? Tipo ora...
     
    .
  6.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    1,614

    Status
    Offline
    CITAZIONE (scubammx @ 17/11/2017, 21:10) 
    Non ho solare termico.
    Io sto solo il sabato e la domenica.
    Se vedere gli ultimi 2 giorni i defrost si fermano in caso di temperatura un po’ sii alta....

    CITAZIONE (LordofHome @ 16/11/2017, 07:42) 
    Non mi è chiaro...dici che non sei mai a casa e la pdc è sempre spenta o meglio funziona solo per fare ACS....dal grafico non sembra affatto sia così.

    ..

    Cosa intendi?

    Il consumo oltre i 2kw è relativo a defrost, infatti il riscaldamento consuma dai 1000 a 1500w

    Con una Hpsu da 6kw durante il defrost arriva ad assorbire 750-850w....difficile credere che la tua abbia picchi oltre i 2kw; soprattutto se non c’è nulla da “sbrinare”.

    Ad ogni modo un comportamento del genere mi fa pensare che la quantità di gas dentro la pdc non sia corretto.
     
    .
  7.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    193

    Status
    Offline
    Il ventilconvettore è uno solo ed e SEMPRE SPENTO, perché e’ In mansarda.
    Se questi consumi non sono da sbrinamento allora non so da cosa possano dipendere, se qualcuno ha un idea di come faccio a controllare mi aiuti.
    Il DEFROST. Non viene visualizzato in nessuna maniera sulla macchina vero?
    Ed è regolare che durante il DEFROST venga alzala la temperatura di mandata?
    Perché in quei momenti è come se il riscaldamento fosse acceso...
    Ho aggiunto al grafico anche la temperatura di mandata ( ingresso al collettore in casa)
     
    .
  8.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,337
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    Io vedo due cose:
    1) la temperatura dell'accumulo decresce velocemente e richiede ricariche frequenti
    2) ci sono altre accensioni frequenti con corrispondente innalzamento della temperatura sul collettore

    Capirei perché la temperatura dell'accumulo scenda così rapidamente, non è che trafila da qualche parte nell'impianto ?

    Non penso proprio siano sbrinamenti.

    Cosa fa accendere il riscaldamento ?
    Termostato mal regolato ?
    Che mandata hai impostato ?
     
    .
  9.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,531

    Status
    Anonymous
    i defrost sono diventati un incubo ...... tutti vedono defrost fantasma :D
    Boh .... vedo che con mandata intorno ai 32° la macchina anche se nervosamente ha ripreso a funzionare ... per il momento

    CITAZIONE (scubammx @ 18/11/2017, 09:46) 
    Il DEFROST. Non viene visualizzato in nessuna maniera sulla macchina vero?

    si viene visualizzato a display macchina.
    Mi sembra con fiocco di neve ma chiedi agli esperti di defrost :laughing1.gif:
     
    .
  10.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,337
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    Il defrost ha una icona a goccia. Facciamo lacrima.
     
    .
  11.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    2,288

    Status
    Offline
    Scuba, ma se abiti solo sab e dom , perché tieni acs ON sempre? Inizia a spegnerla da lunedì e venerdì e vedi come va.
    Poi...come dice Emiliano, la tua T accumulo cala immediatamente dopo carico e con velocità costante, come se il prelievo fosse costante...cosa che indica che o hai trafilamento costante o una forte dispersione costante, esempio tubi collegamento accumulo che hanno effetto termosifone e disperdono ..o più semplicemente hai ricircolo acs acceso h24? Oppure da accumulo hai un prelievo per alimentare magari un circuito secondario di fancoil o un termoarredo?
    La cosa strana è che accumulo sembra scaldarsi a volte anche NON in corrispondenza di una accensione pdc o di una T di mandata compatibile con carico acs...per cui PID ti chiedeva se hai solare termico..hai una resistenza elettrica dentro accumulo?
    Poi..quando sbrina la mandata della pdc segna T basse e non alte..la mandata a sotto la T di ritorno...quindi puoi verificare sul grafico se ha fato veri sbrinamenti...ma a vedere grafico non sembrerebbero tali.
    Non è che hai un disgiuntore idraulico per cui la pdc ad intervalli scalda acqua che hai dentro disgiuntore..pochi minuti ..e poi si spegne? Mi pare che hai tanti piccoli picchi...che saranno più frequenti quando fa freddo, perché nel locale tecnico il disgiuntore disperde di più? Può essere?
     
    .
  12.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,337
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    Senza sapere ne' leggere ne' scrivere comincerei a configurare meglio l'acqua calda.

    Rileggo pure io Rotex HPSU Compact: configurazione

    Metti [HP Isteresi TDHW] = 6 (ora sembrerebbe che tu avessi 2 ... impossibile da mettere a pannello)

    Cosi' allunghi almeno la frequenza dei re-integri e rendi + puliti i grafici.

    Poi bisognerebbe capire quelle accensioni cosi' frequenti cosa le comandi.
     
    .
  13.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    193

    Status
    Offline
    Grazie, da lunedì comincio a fare cambiamenti, sperando che la temperatura rimanga abbastanza costante,tutte le volte che faccio delle prove le condizioni cambiano ed e’ complicato capire dove e’ il problema, anche perché con 12 gradi esterni il problema non si presenta....
    Per overpack, tengo l’acqua sempre accesa perché sono 8 in fase di test in questi mesi...
    Con fotovoltaico e bioraria i costi sono abbastanza ragionevoli....

    CITAZIONE (EmilianoM @ 18/11/2017, 11:20) 
    Io vedo due cose:
    1) la temperatura dell'accumulo decresce velocemente e richiede ricariche frequenti
    2) ci sono altre accensioni frequenti con corrispondente innalzamento della temperatura sul collettore

    Capirei perché la temperatura dell'accumulo scenda così rapidamente, non è che trafila da qualche parte nell'impianto ?

    Non penso proprio siano sbrinamenti.

    Cosa fa accendere il riscaldamento ?
    Termostato mal regolato ?
    Che mandata hai impostato ?

    Temperatura ACS ho 4/5 reintegri ogni 24 ore, non credevo fosse tanto...
    La pdc è in un locale tecnico esterno alla casa.
    Io non vedo perdite o trafili, ma faccio una verifica, lunedì spengo anche ACS, perché secondo me il problema non è collegato.
    Il riscaldamento è controllato da termostato rotex , che ovviamente è su OFF durante la settimana.
    Attualmente ho mandata 35
     
    .
  14.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,337
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (scubammx @ 18/11/2017, 16:01) 
    Temperatura ACS ho 4/5 reintegri ogni 24 ore, non credevo fosse tanto...

    Guarda per confronto i miei (con moglie figli che ne consumano a tonnellate ...):

    http://emoncms.org/ChabrosMaina/Smart
    [grafico sotto]

    CITAZIONE (scubammx @ 18/11/2017, 16:01) 
    Il riscaldamento è controllato da termostato rotex , che ovviamente è su OFF durante la settimana.

    Allora c'e' un fantasma ad accendere anche di notte.

    L'ACS non spegnerla che poi ti va in blocco ...
     
    .
  15.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    193

    Status
    Offline
    CITAZIONE (irisplus cazzatone @ 18/11/2017, 12:24) 
    i defrost sono diventati un incubo ...... tutti vedono defrost fantasma :D
    Boh .... vedo che con mandata intorno ai 32° la macchina anche se nervosamente ha ripreso a funzionare ... per il momento

    CITAZIONE (scubammx @ 18/11/2017, 09:46) 
    Il DEFROST. Non viene visualizzato in nessuna maniera sulla macchina vero?

    si viene visualizzato a display macchina.
    Mi sembra con fiocco di neve ma chiedi agli esperti di defrost :laughing1.gif:

    I miei incubi sul defrost sono colpa di Emiliano :D
     
    .
45 replies since 15/11/2017, 21:46   1466 views