LordofHome
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 1,614
- Status
- Offline
|
|
CITAZIONE (scubammx @ 17/11/2017, 21:10) Non ho solare termico. Io sto solo il sabato e la domenica. Se vedere gli ultimi 2 giorni i defrost si fermano in caso di temperatura un po’ sii alta.... CITAZIONE (LordofHome @ 16/11/2017, 07:42) Non mi è chiaro...dici che non sei mai a casa e la pdc è sempre spenta o meglio funziona solo per fare ACS....dal grafico non sembra affatto sia così.
.. Cosa intendi? Il consumo oltre i 2kw è relativo a defrost, infatti il riscaldamento consuma dai 1000 a 1500w Con una Hpsu da 6kw durante il defrost arriva ad assorbire 750-850w....difficile credere che la tua abbia picchi oltre i 2kw; soprattutto se non c’è nulla da “sbrinare”.
Ad ogni modo un comportamento del genere mi fa pensare che la quantità di gas dentro la pdc non sia corretto.
|
|
| .
|
45 replies since 15/11/2017, 21:46 1466 views
.