Ciao,
visto che assurdamente Mitsubishi è in colossale ritardo rispetto al mercato per i multi ad aria con R32, mi indirizzo verso Panasonic (anche perchè entro fine anno scade l'incentivo al 50% e passa al 36% per singoli privati).
Qualcuno ha o sa dove reperire dei documenti tecnici un pochino più spinti dei depliant che non dicono nulla?
Magari con caratteristiche ben spiegate delle varie funzioni e potenzialità del sistema?
Cmq il Seer Panasionic mi sembra simile al Mitsubishi R32 anche se mono split, quindi è ottimo.. -
.
Nessuno.......boh.
Comunque, per circa 90mq a piano (2 piani, terra e I°), casa in classe energetica A3 zona climatica E, dovrebbero andar bene:
- piano terra -> 1 split a circa centro del piano da 12.000btu
- piano sup. (zona notte) -> 2 split, da 9000 e 7000btu?. -
.
Dal tuo dimensionamento sono quasi 8kW/h.
Che calcoli hai a disposizione per il carico termico della casa? Hai o avrai VMC?
Forse sarebbe più equilibrato mettere più potenza giù. D'inverno l'aria calda sale e d'estate di notte occorre meno raffrescamento (a meno che non vogliate dormire con le coperte ).
Te lo chiedo perchè sto valutando anche io di passare al sistema ad aria .... -
.
No hai capito male, io lo monto in pratica solo per raffrescamento estivo, ho già PDC aria-acqua per riscaldamento e ACS.
Quindi il dimensionamento l'ho concentrato per il raffrescamento, il riscaldamento è più che secondario, dato che ho anche stufa a pellet.. -
.
Io ho montato un daikin serie bluevolution R32 da 12000btu nella casa dove sto ora, ho ricavato provvisoriamente un apartamento in taverna, sono 60mq in classe energetica G. Questa estate, nonostante le temperature altissime si è comportato egregiamente.quindi montarne due in una casa classe A3 io opterei per 2 9000btu uno per piano . -
.
Ma la certificazione A3 prende in considerazione anche i parametri per il raffrescamento? . -
.Ma la certificazione A3 prende in considerazione anche i parametri per il raffrescamento?
Beh, credo di sì, forse per il raffrescamento è stata considerato l'uso della PDC su radiante, ma di fatto non è stato completato l'impianto per raffreddare da UTA, bensì predisposto un impianto aria/aria trial.Io ho montato un daikin serie bluevolution R32 da 12000btu nella casa dove sto ora, ho ricavato provvisoriamente un apartamento in taverna, sono 60mq in classe energetica G. Questa estate, nonostante le temperature altissime si è comportato egregiamente.quindi montarne due in una casa classe A3 io opterei per 2 9000btu uno per piano
Solo 9000btu per piano, avendo circa 95mq a piano?
E su che base?. -
.
Sulla base che la sua è una classe energetica G e la tua A3... in base al tuo credo di si alla prima domanda... ma nella certificazione sicuramente c'è scritto... . -
.Ma la certificazione A3 prende in considerazione anche i parametri per il raffrescamento?
Beh, credo di sì, forse per il raffrescamento è stata considerato l'uso della PDC su radiante, ma di fatto non è stato completato l'impianto per raffreddare da UTA, bensì predisposto un impianto aria/aria trial.Io ho montato un daikin serie bluevolution R32 da 12000btu nella casa dove sto ora, ho ricavato provvisoriamente un apartamento in taverna, sono 60mq in classe energetica G. Questa estate, nonostante le temperature altissime si è comportato egregiamente.quindi montarne due in una casa classe A3 io opterei per 2 9000btu uno per piano
Solo 9000btu per piano, avendo circa 95mq a piano?
E su che base?
Sulla base della mia esperienza vissuta questa estate, aggiungo pure che la pdc ha funzionato pochissimo, praticamente mai, alla massima potenza. Comunque il mio rimane un consiglio, se non te la senti di rischiare fai tu, la differenza di prezzo da un 9000 ad un 12000 non credo sia poi così tanto. -
.Sulla base che la sua è una classe energetica G e la tua A3... in base al tuo credo di si alla prima domanda... ma nella certificazione sicuramente c'è scritto...
No invece, non é stata considerata climatizzazione estiva, di fatto non era installata quando acquistata la casa (solo predisposta).
Ma cosa significa, che avendo climatizzaz. il consumo cresce e la classe probabilmente scende ad A2?
Allego immagine della pagina del certificato.Attached Image. -
.Ma la certificazione A3 prende in considerazione anche i parametri per il raffrescamento?
Beh, credo di sì, forse per il raffrescamento è stata considerato l'uso della PDC su radiante, ma di fatto non è stato completato l'impianto per raffreddare da UTA, bensì predisposto un impianto aria/aria trial.Io ho montato un daikin serie bluevolution R32 da 12000btu nella casa dove sto ora, ho ricavato provvisoriamente un apartamento in taverna, sono 60mq in classe energetica G. Questa estate, nonostante le temperature altissime si è comportato egregiamente.quindi montarne due in una casa classe A3 io opterei per 2 9000btu uno per piano
Solo 9000btu per piano, avendo circa 95mq a piano?
E su che base?
Sulla base della mia esperienza vissuta questa estate, aggiungo pure che la pdc ha funzionato pochissimo, praticamente mai, alla massima potenza. Comunque il mio rimane un consiglio, se non te la senti di rischiare fai tu, la differenza di prezzo da un 9000 ad un 12000 non credo sia poi così tanto
Ok, ma allora per esempio, da questa pagina dell'ente Enea (www.efficienzaenergetica.enea.it%2FCittadino%2Fclimatizzatori%2Fdimensionamento&usg=AOvVaw0pjlYlroqsVVaQg7Qp6rKc), dove viene indicato come calcolare il dimensionamento della potenza frigorifera e calorifera, il risultato che ne deriva è assurdo! (per 95m2 che sarebbe un piano della mia casa, risultano 6000W circa, cioè oltre 20.000btu!)
Se calcolassi con questo metodo, ovvero k X mq X h anche il riscaldamento, che in questo caso prevede una costante k di 35, risulterebbe ancor più alto, mentre io ho per tutta la casa un calcolo di fabbisogno energetico di 8KW!
. -
.
E' un po che non mi aggiorno e avevo tralasciato la risuddivisione della classe A.. sperando che l'avessero fatta per assottigliare la differenza in modo serio... A3 48kW/mq anno... decisamente triste.. . -
.Ma la certificazione A3 prende in considerazione anche i parametri per il raffrescamento?
Beh, credo di sì, forse per il raffrescamento è stata considerato l'uso della PDC su radiante, ma di fatto non è stato completato l'impianto per raffreddare da UTA, bensì predisposto un impianto aria/aria trial.Io ho montato un daikin serie bluevolution R32 da 12000btu nella casa dove sto ora, ho ricavato provvisoriamente un apartamento in taverna, sono 60mq in classe energetica G. Questa estate, nonostante le temperature altissime si è comportato egregiamente.quindi montarne due in una casa classe A3 io opterei per 2 9000btu uno per piano
Solo 9000btu per piano, avendo circa 95mq a piano?
E su che base?
Sulla base della mia esperienza vissuta questa estate, aggiungo pure che la pdc ha funzionato pochissimo, praticamente mai, alla massima potenza. Comunque il mio rimane un consiglio, se non te la senti di rischiare fai tu, la differenza di prezzo da un 9000 ad un 12000 non credo sia poi così tanto
Ok, ma allora per esempio, da questa pagina dell'ente Enea (www.efficienzaenergetica.enea.it%2FCittadino%2Fclimatizzatori%2Fdimensionamento&usg=AOvVaw0pjlYlroqsVVaQg7Qp6rKc), dove viene indicato come calcolare il dimensionamento della potenza frigorifera e calorifera, il risultato che ne deriva è assurdo! (per 95m2 che sarebbe un piano della mia casa, risultano 6000W circa, cioè oltre 20.000btu!)
Se calcolassi con questo metodo, ovvero k X mq X h anche il riscaldamento, che in questo caso prevede una costante k di 35, risulterebbe ancor più alto, mentre io ho per tutta la casa un calcolo di fabbisogno energetico di 8KW!
Anche secondo il sito daikin io avrei avuto bisogno di 24000btu per la mia attuale casa. SE senti alcuni rivenditori di stufe o idraulici scelgono le caldaie solo in base ad i mq, 1kw ogni 10mq, e chi se ne frega se non ti serve. Io sempre in questa casa ho una stufa a Pellet da 8kw, recuperata da un altro appartamento, la teniamo sempre a media potenza
Quest'inverno proverò a scaldare ad aria, vediamo come va. -
.E' un po che non mi aggiorno e avevo tralasciato la risuddivisione della classe A.. sperando che l'avessero fatta per assottigliare la differenza in modo serio... A3 48kW/mq anno... decisamente triste..
.... il decisamente triste non riesco a tradurlo, cosa intendi, detta in maniera semplice e chiara?Ma la certificazione A3 prende in considerazione anche i parametri per il raffrescamento?
Beh, credo di sì, forse per il raffrescamento è stata considerato l'uso della PDC su radiante, ma di fatto non è stato completato l'impianto per raffreddare da UTA, bensì predisposto un impianto aria/aria trial.Io ho montato un daikin serie bluevolution R32 da 12000btu nella casa dove sto ora, ho ricavato provvisoriamente un apartamento in taverna, sono 60mq in classe energetica G. Questa estate, nonostante le temperature altissime si è comportato egregiamente.quindi montarne due in una casa classe A3 io opterei per 2 9000btu uno per piano
Solo 9000btu per piano, avendo circa 95mq a piano?
E su che base?
Sulla base della mia esperienza vissuta questa estate, aggiungo pure che la pdc ha funzionato pochissimo, praticamente mai, alla massima potenza. Comunque il mio rimane un consiglio, se non te la senti di rischiare fai tu, la differenza di prezzo da un 9000 ad un 12000 non credo sia poi così tanto
Ok, ma allora per esempio, da questa pagina dell'ente Enea (www.efficienzaenergetica.enea.it%2FCittadino%2Fclimatizzatori%2Fdimensionamento&usg=AOvVaw0pjlYlroqsVVaQg7Qp6rKc), dove viene indicato come calcolare il dimensionamento della potenza frigorifera e calorifera, il risultato che ne deriva è assurdo! (per 95m2 che sarebbe un piano della mia casa, risultano 6000W circa, cioè oltre 20.000btu!)
Se calcolassi con questo metodo, ovvero k X mq X h anche il riscaldamento, che in questo caso prevede una costante k di 35, risulterebbe ancor più alto, mentre io ho per tutta la casa un calcolo di fabbisogno energetico di 8KW!
Anche secondo il sito daikin io avrei avuto bisogno di 24000btu per la mia attuale casa. SE senti alcuni rivenditori di stufe o idraulici scelgono le caldaie solo in base ad i mq, 1kw ogni 10mq, e chi se ne frega se non ti serve. Io sempre in questa casa ho una stufa a Pellet da 8kw, recuperata da un altro appartamento, la teniamo sempre a media potenza
Quest'inverno proverò a scaldare ad aria, vediamo come va
Ok, quindi mi pare di capire che queste formule di calcolo siano poco veritiere, ma par strano anche questo dato che son ripetute da più siti...
Allora a questo punto prenderei sempre la macchina da 18.000btu collegabile però fino a 3 split, e di quest'ultimi ne prendo fisicam. solo 2 da 9.000btu, 1 per piano, con la possibilità di aggiungere 1 split al piano sopra nel caso non basti, dato che é più gravoso qui nel sottotetto.. -
.E' un po che non mi aggiorno e avevo tralasciato la risuddivisione della classe A.. sperando che l'avessero fatta per assottigliare la differenza in modo serio... A3 48kW/mq anno... decisamente triste..
quel 48kw/mq dovrebbe comprendere i consumi globali della casa, non solo riscaldamento, quindi non è così maleOk, quindi mi pare di capire che queste formule di calcolo siano poco veritiere, ma par strano anche questo dato che son ripetute da più siti...
Allora a questo punto prenderei sempre la macchina da 18.000btu collegabile però fino a 3 split, e di quest'ultimi ne prendo fisicam. solo 2 da 9.000btu, 1 per piano, con la possibilità di aggiungere 1 split al piano sopra nel caso non basti, dato che é più gravoso qui nel sottotetto.
credo sia la soluzione migliore.