Mitsubishi Electric FTC5: cambio T nell'arco della giornata e gestione efficiente con FV

(pannello di controllo per sistemi PDC Ecodan o Zubadan)

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. overpack
     
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    2,288

    Status
    Offline
    si ma..quanti kwh anno usi per riscaldarti?

    Diciamo che fino a fine Novembre e da inizio Marzo la pdc su radiante puo tranquillamente stare spenta di notte.

    restano dic-gen-feb. Se l'hai dimensionata bene in teoria NON puoi spegnerla di notte..se no per qualche ora magari a cavallo fra le 5 e le 7, le ore piu fredde prima dell'alba.
    Al massimo puoi leggermente aumentare ritmo di giorno e calarlo di notte, ma non spegnerla.

    bene..che IMMESSO in rete hai fra dic e febbraio? io immetto in quei tre mesi circa 100 kwh..perche la pdc e la casa assorbono in pratica il 100% di quello che produco..per cui nel mio caso, ottimizzare porterebbe un risultato economico pari a ZERO. E io ho 15 kw di FV..non 6

    Quindi..come tetto massimo dell'ottimizzazione..considera il tuo immesso dei 3 mesi peggiori..e moltiplica i kwh immessi er 6 cts cad, che è il delta valore fra immesso e autoconsumo...e vedi se ne vale la pena...
     
    .