Salve a tutti,
Torno a disturbare nuovamente per un corretto dimensionamento della pompa di calore, in quanto continuo a scontrarmi con proposte secondo me sovradimensionate (anche leggendo esperienze di altri utenti del forum).
Finalmente ho in mano i dati della legge 10.
Appartamento zona E 2617 gg
Temperatura minima di progetto -6
94 metri calpestabili
Trasmittanza parete perimetrale 0,131
indice prestazione energetica climatizzazione invernale di progetto 18,01 kwh/m2
Indice prestazione energetica raffrescamento estivo di progetto 17,70 kWh/m2
Indice prestazione energetica produzione acs 431 kwhe
Sarà installato impianto fotovoltaico 3kw e 3 split idronici per raffrescamento estivo.
Mi viene consigliata (da idraulici ma anche dal termotecnico che segue i lavori ) una Rotex Hpsu compact 516 11kw con potenza termica a T esterna -7 di 8,8kw
oppure Samsung EHS 10kw con potenza termica a T esterna -7 di 8,52kw
Che cosa ne pensate??
Che modello Rotex consigliate?
Grazie. -
.
Sembra che sarai molto isolato, viste le piccole dimensioni non ti converrebbe fare tutto ad aria? . -
dalbianc.
User deleted
Aggiungo un dato...leggendo bene la Legge 10 trovo anche questa voce
Potenza utile nominale Pn 8,77 kw
Che sia per questo che mi consigliano tali dimensioni della pompa di calore?
Ma, da ignorante come sono, come si concilia questo dato con gli indici di prestazione energetica che sopra vi ho riportato?
Grazie ancoraSembra che sarai molto isolato, viste le piccole dimensioni non ti converrebbe fare tutto ad aria?
Non so, loro proponevano a tutti Samsung EHS, ma per le ridotte dimensioni e per esperienze anche di gente del forum starei insistendo per Rotex ..nei progetti probabilmente hanno predisposto tutto per aria acqua e mi dive adeguare. -
.
La 4 kW basta ed avanza, va verificato l'accumulo acs . -
dalbianc.
User deleted
Va verificato l'accumulo in che senso?
Intendi la quantità di litri? Se 300 o 500? Siamo in 3 persone. -
.
Si, se ti basta il 300 . -
.Salve a tutti,
Torno a disturbare nuovamente per un corretto dimensionamento della pompa di calore, in quanto continuo a scontrarmi con proposte secondo me sovradimensionate (anche leggendo esperienze di altri utenti del forum).
Finalmente ho in mano i dati della legge 10.
Appartamento zona E 2617 gg
Temperatura minima di progetto -6
94 metri calpestabili
Trasmittanza parete perimetrale 0,131
indice prestazione energetica climatizzazione invernale di progetto 18,01 kwh/m2
Indice prestazione energetica raffrescamento estivo di progetto 17,70 kWh/m2
Indice prestazione energetica produzione acs 431 kwhe
Sarà installato impianto fotovoltaico 3kw e 3 split idronici per raffrescamento estivo.
Mi viene consigliata (da idraulici ma anche dal termotecnico che segue i lavori ) una Rotex Hpsu compact 516 11kw con potenza termica a T esterna -7 di 8,8kw
oppure Samsung EHS 10kw con potenza termica a T esterna -7 di 8,52kw
Che cosa ne pensate??
Che modello Rotex consigliate?
Grazie
0,131 trasmittanza parete perimetrale?!?! Che stratigrafia ha?
Onestamente non capisco da cosa esca quel 8 e rotti kw di generatore per riscaldare un involucro così prestante e dalle dimensioni tutto sommato contenute.
Mi stupisce ancor più il termotecnico. Sempre che le condizioni del luogo non siano in realtà fortemente influenti. Magari ci sono lunghi periodi con temperature sotto zero o giù di lì e si temono molto i de frost e i loro effetti negativi sulla resa complessiva.. -
.Appartamento zona E 2617 gg
Temperatura minima di progetto -6
94 metri calpestabili
Trasmittanza parete perimetrale 0,131
indice prestazione energetica climatizzazione invernale di progetto 18,01 kwh/m2
Indice prestazione energetica raffrescamento estivo di progetto 17,70 kWh/m2
Indice prestazione energetica produzione acs 431 kwhe
Sarà installato impianto fotovoltaico 3kw e 3 split idronici per raffrescamento estivo.
Mi viene consigliata (da idraulici ma anche dal termotecnico che segue i lavori ) una Rotex Hpsu compact 516 11kw con potenza termica a T esterna -7 di 8,8kw
oppure Samsung EHS 10kw con potenza termica a T esterna -7 di 8,52kw
Che cosa ne pensate??
Che modello Rotex consigliate?
Grazie
Difficile fare valutazione, comunque oltre 2600 gradi giorno non sono da sottovalutare.
11kw sono comunque troppi secondo me, una compact da 6 o al max 8 sono sufficienti, direi.
Nel tuo caso probabilmente è la produzione di ACS a far pendere la bilancia da una parte piuttosto che dall'altra, l'hybridcube da 300 per 3 persone (salvo che ci siano vasche o abitudini particolari) ti basta.. -
.
Riconfermo in toto, lasciando perdere il discorso acs, per il riscaldamento qualsiasi cosa vai a mettere oltre i 4 kW non servirà a nulla...piuttosto, essendo un appartamento, mi preoccuperei di verificare che le trasmittanze delle strutture verso gli altri appartamenti. -
dalbianc.
User deleted
inserisco estratto della legge 10, per chi avesse la gentilezza/voglia di darci un'occhiata File Allegatoappartamento.pdf
(Number of downloads: 79)
. -
.
Eccoti il mio contributo:
Pompa di calore – dimensionamento semplificato. -
dalbianc.
User deleted
L'appartamento si trova al secondo piano di tre piani, quindi pavimento e soffitto sono coperti (solo per una parte del soffitto sono coperto dal terrazzone dell'appartamento sopra ).
Solo 2 lati sono esposti verso l'esterno, gli altri 2 sono condivisi con altri appartamenti.
grazie ci do una letta con interesse
Stratigrafia e spessori in mm della parete perimetrale
N. Descrizione strato
1 Pannello di cartongesso 13,00
2 Pannello di Fibrogesso 13,00
3 Barriera vapore in fogli di polietilene 0,20
4 Intercapedine non ventilata Av<500 mm²/m 54,00
5 Pannello OSB 15,00
6 Legno di pino flusso parall. alle fibre 180,00
7 Pannello OSB 15,00
8 Colla a base cementizia 3,00
9 Polistirene EPS 150 120,00
10 Intonaco plastico per cappotto 5,00. -
.
dovresti chieder conto della parete e della posa dei serramenti rispetto all'isolante, perché risultano un mucchio di ponti termici che non si giustificano in una struttura in legno: se vedi in L10, all'inizio del file che hai postato, ti da trasmittanza del muro 0,13 ma trasmittanza media della parete (maggiorata con i ponti termici) pari a 0,37.
In ogni caso penso che il tecnico abbia sopravvalutato i ponti termici e sono dell'idea che per te basti cmq la 4 kW...di sicuro non le 10/11 kW. -
.
Emiliano leggendo le formule una cosa non mi è chiara. Secondo quei calcoli, se io, invece di abitare in zona climatica D abitassi in zona C, per ricavare l'energia termica di riscaldamento giorno dovrei dividere l'energia termica riscaldamento inverno per 150 giorni. Il risultato sarebbe di 50 kWh giorno, ben 10kWh di più rispetto ad una zona D. -
.Emiliano leggendo le formule una cosa non mi è chiara. Secondo quei calcoli, se io, invece di abitare in zona climatica D abitassi in zona C, per ricavare l'energia termica di riscaldamento giorno dovrei dividere l'energia termica riscaldamento inverno per 150 giorni. Il risultato sarebbe di 50 kWh giorno, ben 10kWh di più rispetto ad una zona D
Cambiando zona climatica cambiano i gradi giorno e le temperature minime di progetto oltre che la durata del periodo di riscaldamento..