Dimensionamento potenza PDC

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. alby1982
     
    .

    User deleted


    Ho cercato qua e la ma non sono riuscito a trovare come dimensionare anche in modo approssimativo una PDC.
    Conoscendo i gg, la temperatura di progetto e il fabbisogno dell'involucro, è possibile anche a grandi linee capire con una formula semplice la potenza del generatore necessario? Grazie!
     
    .
  2.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,337
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (alby1982 @ 6/1/2013, 18:40) 
    Ho cercato qua e la ma non sono riuscito a trovare come dimensionare anche in modo approssimativo una PDC.
    Conoscendo i gg, la temperatura di progetto e il fabbisogno dell'involucro, è possibile anche a grandi linee capire con una formula semplice la potenza del generatore necessario? Grazie!

    Solo un termotecnico può fare questo calcolo.

    Questa e' comunque la formula approssimata che ho ricavato ponendomi la stessa questione.

    Dati di input:
    - Fabbisogno involucro (kWh / anno)
    - Gradi Giorno della zona climatica (gradi)
    - Temperatura esterna di progetto (gradi)
    - Ore di funzionamento giornaliere riscaldamento (ore)

    Dato di output:
    - Potenza termica di progetto (kW) = [Fabbisogno involucro] * (20 - [Temperatura esterna di progetto]) / [Gradi giorno] / [Ore di funzionamento giornaliere riscaldamento]
     
    .
  3. alby1982
     
    .

    User deleted


    mmm, ho provato a fare il calcolo ma qualcosa non mi quadra, mi escono fuori 23 kw!!!

    Fabbisogno - 4800 kwh/a
    Gg - 2600
    Temperatura di progetto - -10
    Ore di funzionamento - 24 h
     
    .
  4.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,481
    Location
    Cannobio

    Status
    Anonymous
    io fare kWh/mqa * mq / gg accensione (150 per zona E) /24 (ore giornaliere)
    Quelli sono i kWh medi... devi però verificare le richieste di picco, a T di progetto, se non integrata con altro.
     
    .
  5. thenemis
     
    .

    User deleted


    http://www.aicarr.org/Pages/Editoria/Aicar...2/AJ_16_12.aspx
     
    .
  6. alby1982
     
    .

    User deleted


    Frinqui, con il tuo calcolo il valore viene molto basso, 1,3! Però giustamente devo capire come trovare il valore a temperatura di -10, anche se non penso posso quadruplicare...

    Thenemis, non ho capito bene la funzione del link che mi hai mandato.
     
    .
  7.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,481
    Location
    Cannobio

    Status
    Anonymous
    1,3 è il valore medio e mi sembra in linea.. infatti quando si dice di prendere una caldaia a metano che deve modulare molto verso il basso.. con questo valore si intuisce quanto deve modulare in basso.. anche perchè essendo un valore medio, vuol dire che può salire, ma sicuramente deve anche scendere ;)
     
    .
  8. alby1982
     
    .

    User deleted


    Ora il problema è tirare fuori il valore massimo!!!
     
    .
  9. thenemis
     
    .

    User deleted


    @alby c'e un pdf con un articolo sul dimensionamento pdc
     
    .
  10.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,337
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (Fringui75 @ 6/1/2013, 19:49) 
    io fare kWh/mqa * mq / gg accensione (150 per zona E) /24 (ore giornaliere)
    Quelli sono i kWh medi... devi però verificare le richieste di picco, a T di progetto, se non integrata con altro.

    In linea con la mia formula che porta direttamente alla richiesta di picco.

    CITAZIONE (alby1982 @ 6/1/2013, 19:12) 
    mmm, ho provato a fare il calcolo ma qualcosa non mi quadra, mi escono fuori 23 kw!!!

    Fabbisogno - 4800 kwh/a
    Gg - 2600
    Temperatura di progetto - -10
    Ore di funzionamento - 24 h

    Applico al tuo caso:

    P = 4.800 *30 * / 2.600 / 24 = 2,3 kW

    Mie considerazioni:
    -> 4.800 kWh/anno sono il valore di una casa ben isolata
    -> 24 ore di funzionamento potrebbero essere troppe (soprattutto se la PDC produce anche ACS) e portare ad un leggero sottodimensionamento

    Ciao.

    CITAZIONE (thenemis @ 6/1/2013, 20:04) 

    Bellissimo link !!! Grazie :thumbup.gif:
     
    .
  11. alby1982
     
    .

    User deleted


    Ok Thenemis, ora ho capito l'articolo a cui ti riferivi! Però per capire bene che calcolo da fare mi serviranno un paio di sere di studio!!! ;-)
     
    .
  12. Semex82
     
    .

    User deleted


    Ciao a tutti,

    riesumo la discussione per chiedervi come dimensionare la PDC partendo dal Qt (o sbaglio?), allego uno stralcio della legge 10 da cui si evincono i fabbisogni per raffrescamento.

    Il Qt dovrebbe essere già indicativo della potenza della macchina, allora non capisco perchè il tecnico abbia selezionato una PDC da 10,6 kW (66 mq, epi=8 Epe=30)!

    Grazie anticipatamente per le risposte

     
    .
  13. yamasushi
     
    .

    User deleted


    una cosa a cui devi dedicare una parte dello studio è l'acs, io ho una pdc con accumulo di 630lt d i questi c.ca 200/250 sono dedicati alla sanitaria. Nel momento in cui devi reintegrare ti trovi dei vuoti perchè una pdc piccola come la mia ma suppongo fino ai 10/12 kw non riesce a dare acqua istantanea. Prendi molto in considerazione anche la gestione dell'acs e non solo il riscaldamento
     
    .
  14. Semex82
     
    .

    User deleted


    @yama

    l'accumulo ci sarà e ovviamente la pdc verrà dimensionata tenendo conto anche di questo, ma facciamo l'ipotesi che l'acs la faccio con un'altro generatore, come faccio a sapere in base ai dati della rel. l10 la potenza necessaria della macchina? ovvero che posso scegliere un modello da 4, 6 o 8 kwt?
     
    .
  15. yamasushi
     
    .

    User deleted


    nella relazione del mio termotecnico c'è sia il fabbisogno in raffrescamento che in riscaldamento ed è indicato in kw/mq anno, lo moltoplichi per i mq totali della casa ed hai il fabbisogno, prendi a riferimento quello del riscaldamento
     
    .