Consiglio collegamento Pompa di calore + serbatoio inerziale

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. overpack
     
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    2,288

    Status
    Offline
    secondo me , se mi dici che la t mandata impianto equivale a T mandata pdc..e ritorno pdc piu o meno equivale a R impianto..cambierà poco a metterlo "in serie" a livello di "minuti di stock"..per quello che suggerivo prima di provare con dei settaggi..parti dal n°4 , ma abbina n° 3 + aumento time OFF pdc se necessario..cosi allunghi il brodo.

    ma anche settare amperaggio al minimo, io lo farei..perche vero che è inverter..ma quando parte ..se hai 3-4 gradi di delta dal set..lei parte allegra per arrivarci presto, con idea poi di modulare..ma nel tuo caso meglio che parte al minimo e li rimane.

    il grosso vantaggio della modifica sta nell'eliminare una pompa..in 10 anni ti ripaghi la modifica..per cui , anche se la fai..non butti via soldi anche dovesse essere poco efficace (meno efficace di oggi, impossibile)

    Il "blocco" che paventa Clash non lo intravedo onestamente..tu hai sempre tutti i FC aperti..fermi solo la ventilazione..non hai valvole a chiudere che possono far aumentare prevalenza causa pochi FC aperti e determinare calo circolazione e blocco per flussostato che interviene.

    se la casa consuma poco, la bolletta sarà comunque leggera..resta un po rammarico dei troppi on-off che potrebbero incidere sulla longevità...ma se davvero sono eccessivi..le pdc sono comunque progettate per accendersi e spegnersi spesso...tipo frigorifero...3-4-5 volte all'ora come minimo

    Edited by overpack - 7/6/2017, 12:23
     
    .
42 replies since 6/6/2017, 08:08   18339 views
  Share  
.