    La funzione Func Heating ROD per la HPSU Compact che differenza ha se viene impkstato il valore 1 o 2?

    In 1 la resistenza interviene AL POSTO del compressore, mentre in 2 in integrazione al compressore giisto?

    Quindi quantomeno in 2 va controllato il consumo anxhe in funzione dell'impegnativa contrattuale, ma basta solo il raggiungimento della Tbival per avviarne il funzionamento? esswndo quindi una resistemza elettrica nn dovrebbe però poter essere modulata.
     
    .
  2.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    252

    Status
    Offline
    Lo chiedo perchè ieri sera la pompa era in produzione ACS, ed essendo una pompa da 8kw termici, con spunto 3.3 kw di assorbimento, mi è sembrato strano che stessi consumando circa 4.8 kw. poi mi è venuto il flash della resistenza, avevo il func heating rod su 2, lo sposto su 1, e magicamente l'assorbimento scwnde a 2.7 kw

    la cosa strana è che la Tbival è impostata su -5°c, quindi come mai si è innescata? forse per l'acs nn si innesca con la Tbival ma con altri parametri?

    chiaramente la T eatsrna era sui 2 °c, di qui il mio dubbio e la mia domanda
     
    .
  3.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,337
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    Configurazione Rotex HPSU Compact Daikin per tutti
    Pompa di calore Rotex HPSU Compact: backup-heater
     
    .
  4.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    252

    Status
    Offline
    Grazie, proverò a verificare i miei parametri con quelli qui suggeriti.

    Ma nn capisco una cosa: come si fa a considerare una curva climatica di 0.5, che intorno allo 0di TE produce una mandata intorno ai 30°c, se un pavimento radiante x iniziare a scambiare ha bisogno di almeno 38°c di mandata? questo aspetto nn viene preso in considerazione?

    Se però dovessi verificare che la sola pdc senza resistenza dovesse assolvere bene a riscaldamento e acs, posso lasciare su func heating rod a 1, anche xvhè, come ho già detto, su 2 si corre il rischio di superare la propria impegnativa contrattuale (3.3 kw spunto terico della mia pdc+3kw > 4.5kw enel)
     
    .
  5.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,337
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (nicopana @ 1/1/2018, 10:12) 
    Ma nn capisco una cosa: come si fa a considerare una curva climatica di 0.5, che intorno allo 0di TE produce una mandata intorno ai 30°c, se un pavimento radiante x iniziare a scambiare ha bisogno di almeno 38°c di mandata? questo aspetto nn viene preso in considerazione?

    Da dove nascerebbe questo teorema ? Un radiante scambia se c'e' salto termico.
     
    .
  6.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    252

    Status
    Offline
    Solitamente lo considerano come valore di T medio per il raggiungimento del comfort.

    addirittura nella progettaziobe del mio impianto era stato addirittura considerato un valore di 40°c.

    cosa intendi precisamente quando dici "scambia se c'è salto termico"?
     
    .
  7.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,337
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (nicopana @ 1/1/2018, 10:50) 
    Solitamente lo considerano come valore di T medio per il raggiungimento del comfort.

    addirittura nella progettaziobe del mio impianto era stato addirittura considerato un valore di 40°c.

    cosa intendi precisamente quando dici "scambia se c'è salto termico"?

    Lo considerano chi ? Solitamente quando ?
    Un pavimento radiante va progettato. Stai parlando del tuo progetto ?

    Salto termico = differenza tra la temperatura di mandata e la temperatura di ritorno dell'acqua.
     
    .
  8.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    252

    Status
    Offline
    ho visto diverse progettazioni, tra cui la mia, ma nn si sono quasi mai discostati da una Tmandata di 40°c

    A questo punto mi chiedo se ci fosse un modo semplice per verificare il salto termico effettivo qui in casa
     
    .
  9.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    320

    Status
    Offline
    Vai sui collettori posti in casa e li leggi le temperature su mandata e ritorno...li vedi il delta T tra i due...
    Progetti a 40*C di mandata mi sembrano molto strani x pavimenti radianti, però c'e da considerare anche tutto il progetto dell'abitazione...solitamente si progetta a T mandata a 35

    Questo nn vuol dire che devi raggiungere i 40 per avere il salto termico...il salto te lo da l'impostazione che tu dai alla pdc

    E il tuo impianto
     
    .
  10.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    252

    Status
    Offline
    Premessa la componente involucro, la Testerna nn dovrebbe poter influenzare il salto e modifircarlo anche solo leggermente nel caso ad esempio tu lo legga di giorno o di notte? oppure la cosa è trascurabile?

    e in quale impostazione definisci il salto termico nella pdc?
     
    .
  11.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    252

    Status
    Offline
    è lo spread ch giusto?
     
    .
  12.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,337
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    Tieni:

    https://cercaenergia.forumcommunity.net/?t=60438959
     
    .
  13.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    3,512

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (interistazzo @ 1/1/2018, 12:33) 
    Vai sui collettori posti in casa e li leggi le temperature su mandata e ritorno...li vedi il delta T tra i due...
    Progetti a 40*C di mandata mi sembrano molto strani x pavimenti radianti, però c'e da considerare anche tutto il progetto dell'abitazione...solitamente si progetta a T mandata a 35

    Questo nn vuol dire che devi raggiungere i 40 per avere il salto termico...il salto te lo da l'impostazione che tu dai alla pdc

    E il tuo impianto

    Non conta la temperatura dell'acqua, ma la temperatura della superfice radiante. Tra un pavimento in piastrelle ed un parquet da oltre 1 cm c'é una bella differenza. Si, c'é chi abbina radiante a pavimento con finitura in legno: é un controsenso, il legno é un pessimo conduttore ternico.
     
    .
  14.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    252

    Status
    Offline

    ho provato a sistemare i parametri della resistenza elettrica sulla base di quanto riportato in questi ottimi articoli, e avrei bisogno di queste conferme x verificare che abbia capito il funzionamento:

    - x il solo riscaldamento, intervriene quando la Testerna scende sotto la Tbivalenza
    - per l'acs invece, quando il valore nominale impostato nn viene raggounto entro il T AttesaBOH

    giusto?
     
    .
  15.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,337
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    Yes
     
    .