La funzione Func Heating ROD per la HPSU Compact che differenza ha se viene impkstato il valore 1 o 2?
In 1 la resistenza interviene AL POSTO del compressore, mentre in 2 in integrazione al compressore giisto?
Quindi quantomeno in 2 va controllato il consumo anxhe in funzione dell'impegnativa contrattuale, ma basta solo il raggiungimento della Tbival per avviarne il funzionamento? esswndo quindi una resistemza elettrica nn dovrebbe però poter essere modulata.
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 252
- Status
- Offline
|
|
Lo chiedo perchè ieri sera la pompa era in produzione ACS, ed essendo una pompa da 8kw termici, con spunto 3.3 kw di assorbimento, mi è sembrato strano che stessi consumando circa 4.8 kw. poi mi è venuto il flash della resistenza, avevo il func heating rod su 2, lo sposto su 1, e magicamente l'assorbimento scwnde a 2.7 kw
la cosa strana è che la Tbival è impostata su -5°c, quindi come mai si è innescata? forse per l'acs nn si innesca con la Tbival ma con altri parametri?
chiaramente la T eatsrna era sui 2 °c, di qui il mio dubbio e la mia domanda
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 7,337
- Location
- Vigevano (PV)
- Status
- Anonymous
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 252
- Status
- Offline
|
|
Grazie, proverò a verificare i miei parametri con quelli qui suggeriti.
Ma nn capisco una cosa: come si fa a considerare una curva climatica di 0.5, che intorno allo 0di TE produce una mandata intorno ai 30°c, se un pavimento radiante x iniziare a scambiare ha bisogno di almeno 38°c di mandata? questo aspetto nn viene preso in considerazione?
Se però dovessi verificare che la sola pdc senza resistenza dovesse assolvere bene a riscaldamento e acs, posso lasciare su func heating rod a 1, anche xvhè, come ho già detto, su 2 si corre il rischio di superare la propria impegnativa contrattuale (3.3 kw spunto terico della mia pdc+3kw > 4.5kw enel)
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 7,337
- Location
- Vigevano (PV)
- Status
- Anonymous
|
|
CITAZIONE (nicopana @ 1/1/2018, 10:12) Ma nn capisco una cosa: come si fa a considerare una curva climatica di 0.5, che intorno allo 0di TE produce una mandata intorno ai 30°c, se un pavimento radiante x iniziare a scambiare ha bisogno di almeno 38°c di mandata? questo aspetto nn viene preso in considerazione? Da dove nascerebbe questo teorema ? Un radiante scambia se c'e' salto termico.
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 252
- Status
- Offline
|
|
Solitamente lo considerano come valore di T medio per il raggiungimento del comfort.
addirittura nella progettaziobe del mio impianto era stato addirittura considerato un valore di 40°c.
cosa intendi precisamente quando dici "scambia se c'è salto termico"?
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 7,337
- Location
- Vigevano (PV)
- Status
- Anonymous
|
|
CITAZIONE (nicopana @ 1/1/2018, 10:50) Solitamente lo considerano come valore di T medio per il raggiungimento del comfort.
addirittura nella progettaziobe del mio impianto era stato addirittura considerato un valore di 40°c.
cosa intendi precisamente quando dici "scambia se c'è salto termico"? Lo considerano chi ? Solitamente quando ? Un pavimento radiante va progettato. Stai parlando del tuo progetto ?
Salto termico = differenza tra la temperatura di mandata e la temperatura di ritorno dell'acqua.
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 252
- Status
- Offline
|
|
ho visto diverse progettazioni, tra cui la mia, ma nn si sono quasi mai discostati da una Tmandata di 40°c
A questo punto mi chiedo se ci fosse un modo semplice per verificare il salto termico effettivo qui in casa
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 320
- Status
- Offline
|
|
Vai sui collettori posti in casa e li leggi le temperature su mandata e ritorno...li vedi il delta T tra i due... Progetti a 40*C di mandata mi sembrano molto strani x pavimenti radianti, però c'e da considerare anche tutto il progetto dell'abitazione...solitamente si progetta a T mandata a 35
Questo nn vuol dire che devi raggiungere i 40 per avere il salto termico...il salto te lo da l'impostazione che tu dai alla pdc
E il tuo impianto
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 252
- Status
- Offline
|
|
Premessa la componente involucro, la Testerna nn dovrebbe poter influenzare il salto e modifircarlo anche solo leggermente nel caso ad esempio tu lo legga di giorno o di notte? oppure la cosa è trascurabile?
e in quale impostazione definisci il salto termico nella pdc?
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 252
- Status
- Offline
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 7,337
- Location
- Vigevano (PV)
- Status
- Anonymous
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 3,512
- Status
- Anonymous
|
|
CITAZIONE (interistazzo @ 1/1/2018, 12:33) Vai sui collettori posti in casa e li leggi le temperature su mandata e ritorno...li vedi il delta T tra i due... Progetti a 40*C di mandata mi sembrano molto strani x pavimenti radianti, però c'e da considerare anche tutto il progetto dell'abitazione...solitamente si progetta a T mandata a 35
Questo nn vuol dire che devi raggiungere i 40 per avere il salto termico...il salto te lo da l'impostazione che tu dai alla pdc
E il tuo impianto Non conta la temperatura dell'acqua, ma la temperatura della superfice radiante. Tra un pavimento in piastrelle ed un parquet da oltre 1 cm c'é una bella differenza. Si, c'é chi abbina radiante a pavimento con finitura in legno: é un controsenso, il legno é un pessimo conduttore ternico.
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 252
- Status
- Offline
|
|
CITAZIONE (LamiaCasaElettrica @ 1/1/2018, 09:37) ho provato a sistemare i parametri della resistenza elettrica sulla base di quanto riportato in questi ottimi articoli, e avrei bisogno di queste conferme x verificare che abbia capito il funzionamento:
- x il solo riscaldamento, intervriene quando la Testerna scende sotto la Tbivalenza - per l'acs invece, quando il valore nominale impostato nn viene raggounto entro il T AttesaBOH
giusto?
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 7,337
- Location
- Vigevano (PV)
- Status
- Anonymous
|
|
| .
|
15 replies since 31/12/2017, 00:52 378 views
.