Ciao ragazzi, possiedo una HPSU 516 abbinata a 2 fancoil: Daikin FWT-CT i cui contatti ausiliari sono collegati (attraverso un relè) al contatto J16 in modo che quando si chiude azioni la HPSU in modalità RAFFREDDARE; purtroppo però ciò non avviene! Il relè funziona correttamente e verificando il contatto sui morsetti J16 si chiude correttamente ma la HPSU (impostata in modalità ESTATE) non switcha in modalità RAFFREDDARE nonostante il contatto J16 chiuso, il parametro: "room thermostat=1" e "Interlink fct=0" "HC function = 1". Se però imposto la HPSU in modalità RAFFREDDARE si avvia e sul display appare il simbolo della neve con a fianco la scritta Ext. (che stà ad indicare il contatto chiuso) tant'è che se in questa condizione spengo lo split (ed il relè ausiliario si apre) sparisce la scritta Ext. e continua, ovviamente, in modalità RAFFREDDARE.
Avete idee su cosa può essere che mi inibisce l'avvio in modalità Raffreddare?
Grazie mille
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 104
- Status
- Offline
|
|
Ho risolto da solo...
Grazie comunque
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 12,481
- Location
- Cannobio
- Status
- Anonymous
|
|
In che modo? così magari se ricapita ad altri..
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 104
- Status
- Offline
|
|
CITAZIONE (Fringui75 @ 2/5/2018, 16:34) In che modo? così magari se ricapita ad altri.. Impostando la modalità: "Automatico2" (oppure automatico1) dato che sono le uniche 2 modalità d funzionamento in cui la HPSU parte in modalità raffreddare/riscaldare in seguito alla chiusura del relativo contatto su: J16; altrimenti viene ignorato...
|
|
| .
|
3 replies since 27/4/2018, 08:12 133 views
.