    CITAZIONE (nuvolare @ 25/3/2017, 10:46) 
    È poi mi dicevano che bisogna sempre avere il doppio dei pannelli rispetto alle batterie, è vero? È se si perché?
    Grazie in anticipo

    Non risponde nessuno vado avanti io.
    Le batterie al piombo sono il punto debole della catena.
    Non saprei dirti se quelle che ti hanno proposto siano valide, ma soffrono TUTTE degli stessi difetti:
    - se le scarichi (DOD) oltre il 30% della loro capacità massima le rovini prima del tempo. E' sufficiente una sola volta per danneggiarle irrimediabilmente
    - per quanto possibile vanno tenute sempre al massimo della carica se no si solfatano
    Il campo fotovoltaico sovradimensionato (più costi) serve appunto per allontanare le 2 criticità appena indicate.
    Il rovescio della medaglia è che in estate sprecherai tanta energia. Le batterie saranno spesso cariche e il surplus sarà tagliato. D'altra parte se non sovradimensioni, d'inverno saranno dolori...
    Comunque la tiri, avrai sempre da gestire una coperta corta
     
    .