murer.
User deleted
Ti dico come l'ho risolto nella mia nuova costruzione, l'obbligo di legge prevede che una parte dell'ACS venga prodotta da una fonte rinnovabile, io per evitare il solare termico (secondo me una spesa inutile) l'ho risolta mettendo semplicemente un termocamino che produce ACS, se fosse stato per me avrei riscaldato l'acqua con il FV e boiler. (cosa che in parte faccio). . -
.
L'obbligo di legge per ACS può essere soddisfatto con ST oppure in alternativa con la PdC stessa che farà anche riscaldamento (e raffrescamento dato che sei in provincia di Bari come me), o ancora con uno scaldacqua in pompa di calore o con una biomassa.
Come vedi di alternative ce ne sono parecchie.
Secondo me vai con FTV in monofase (a mio parere non oltre i 6,5/6,6 kWp con inverter da 6 kW per non "tagliare" troppa potenza nei momenti migliori). Il costo non dovrebbe superare i 1500€ a kWp iva compresa.
Se serve una mano fai uno squillo...
saluti
saluti. -
.
Si esatto proprio come dicevo io..monofase..max 7kwp..6kw inverter..pdc per riscaldamento e raffrescamento a pavimento..
mi ritrovo anche con il prezzo del FTV da te preventivato.. -
.
Perfetto!
Che materiali (pannelli e inverter) ti hanno proposto?
Spese Enel incluse?
Ricorda che sono i dettagli che fanno la differenza, e anche l'affidabilità della ditta...
saluti. -
.
Pannelli qcell inverter fronius..10.500..preventivo chiavi in mano ma solo fatto a voce..nulla di scritto o firmato per adesso . -
.
Ok!
Buoni materiali.
Se serve un preventivo per confrontare sono a disposizione.
Settimana prossima siamo a Bari per l'installazione di un 6 kWp.
Saluti. -
.
Perfetto ti ringrazio quando sara' il momento sicuramente ne terro' conto. . -
mavit77.
User deleted
Ciao Pulsar 83X, prima di fidarmi di noi qui del forum e di non fidarmi dei termotecnici, io darei una lettura DLgs RES, così scoprirei che esiste un rendimento di conversione dell'energia elettrica in energia primaria e che, soprattutto, non basta avere una PDC elettrica per soddisfare quel decreto...ogni tanto diamo retta ai numeri, come qualcuno sul forum si ostina giustamente a ripetere, e fidiamoci poco delle chiacchiere...
Forse con un FTV e una PDC ce la fai , ma forse no.
Ciao. -
.L'obbligo di legge per ACS può essere soddisfatto con ST oppure in alternativa con la PdC stessa che farà anche riscaldamento (e raffrescamento dato che sei in provincia di Bari come me), o
Ricordo che la fonte rinnovabile di una pdc non è la corrente generata da un FV ma l'aria da dove la pdc preleva la parte di energia rinnovabile.
Quindi il rapporto lo dovrebbe dare il COP dichiarato sulla scheda tecnica.
. -
mavit77.
User deleted
Mi dispiace ma non è così, la stessa PDC a Bari magari può essere sufficiente, a Trento no, va considerata la resa , su base mensile della PDC.
Tutto va poi rapportato alla energia primaria, per cui il kWh elettrico consumato dalla pdc va trasformato in kwh di energia primaria non rinnovabile, che è diverso.
Quando qualcuno dice : secondo me non hai problemi...li possono iniziarei problemi.. -
.
Non hai scritto nulla di diverso da quanto ho scritto io..
C'è da considerare la scheda tecnica, con il COP e la temperatura di installazione..
Ma proprio perchè l'energia rinnovabile utilizzata dalla PDC è l'aria.. non la corrente prodotta dal FV..