.il grafico dove sia evidente grificamente la miriade di defrost e se ci vuoi aggiungere qualche dato in più provo a sentire che mi dice
Per il resto non darei come certezza assoluta che il problema era a monte e che ora hai risolto.
Io lo spero ...
Mandami pure la configurazione corrispondente in excel
Il pavimento radiante funziona al 20% di portata in meno rispetto a prima !
Le configurazioni non erano strane prima o dopo.
Ho lavorato per giorni con mandata fissa intorno ai 30 C.
Io non penso che sia finita, ma ho visto in sul colpo miglioramenti mai avuti prima.
I grafici di confronto prima dopo ce li hai già.. -
teone86.
User deleted
Ieri sere è venuto il tecnico, ha aumentato la mandata massima a 48° e la temperatura di progetto a 22,5°.
SORPRESA?!
I 20° nell'ambiente si sono raggiunti
Ora non resta che vedere se con le temperature più basse che verranno, la temperatura ambiente si manterrà!!! SPERIAMO....
Soprattutto vediamo i consumi cosa ci diranno!!!. -
.
Visto?! Bastava aumentare un po' la temperatura di mandata! Se poi fuori ti fa altri 10 gradi in meno per una settimana di fila (dubito)...Ti conviene farti spiegare come si alza la temperatura dell'acqua così ti arrangi senza cercare l'idraulico magari il giorno di capodanno . -
.
su quello hai poche speranze. -
teone86.
User deleted
Esatto gogeta, ho rubato con gli occhi come si dice e credo di aver capito dove andare a spippolare....
A parte questo, cosa ne pensate dell'impianto che mi hanno installato???. -
.A parte questo, cosa ne pensate dell'impianto che mi hanno installato???
Devi pregare. Ma per te e' + facile.. -
teone86.
User deleted
. -
teone86.
User deleted
Che vuol dire hai poche speranze???
Quanto credi dovrò spendere considerando che faccio anche ACS???
Un vostro parere sarebbe???. -
.
Accendi il vero con offerta da 50 EUR. . -
teone86.
User deleted
Scusate l'assenza ragazzi!!
Ho una domanda da porvi:
Ho notato che i flussometri sopra il collettore di mandata sono diventati sporchi e praticamente illeggibili. E normale tutto ciò???
Praticamente non riesco più a vedere che portata hanno i vari circuiti.... -
oppio86.
User deleted
Nel momento del riempimento dell'impianto è stato immesso un prodotto battericida/antialga?
Ora siete di più in casa....le alghe hanno proliferato. Secondo me la temperatura di 20° non più raggiuta è riconducibile proprio alla presenza di alghe e batteri nell'impianto, poco importa se hai alzato la temperatura, presto avrai un impianto del tutto inefficiente.. -
.
Il nesso tra essere di più in casa e le alghe nel circuito chiuso , quale è ? . -
oppio86.
User deleted
Il nesso tra essere di più in casa e le alghe nel circuito chiuso , quale è ?
era solo una battuta..... -
teone86.
User deleted
Stai scherzando spero!!!! Alghe???? Che dovrei fare adesso???. -
.
Ci puoi fare il sushi. Ti ci vuole anche il pesce fresco. .