ARGO CLIMA ISERIES

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. teone202
     
    .

    User deleted


    Nel mio eterno peregrinare alla ricerca della felicità progettuale (Come ha definito il mio stato la mia dolce compagna) mi sono imbattuto in queste macchine ad espansione diretta.

    Ho avuto contati con il rappresentante di zona e lui ha elogiato:
    - l'estetica degli split interni;
    - il recupero del calore per fare ACS in estate;
    - lo sbrinamento senza interruzione del flusso di calore interno;
    - l'inverter capace di modulare sino al 10% della potenza massima.

    Poi mi leggo tutti i cataloghi e tutti i manuali (utente ed installazione) e constato che:
    - Classe energetica A++ raffreddamento A+ Riscaldamento :huh: potevano impegnarsi di più;
    - Classe energetica per monoblocco ACS A :huh: potevano impegnarsi molto di più;
    - La documentazione tecnica è scarsa di dati e contenuti e tutti dati dichiarati (o meglio non ho trovato la certificazione).

    Qualcuno ha mai approfondito l'argomento?

    Ciao Teone
     
    .
  2.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    2,288

    Status
    Offline
    come fa a sbrinare senza interrompere flusso calore?
     
    .
  3.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    3,509

    Status
    Anonymous
    In determinate condizioni esterne, quelle sopra i 1/2 °C, (poi dipende dalla dimensione della batteria) si fa un iniezione di gas caldo (direttamente dalla mandata del compressore), ovviamente attraverso un organo di laminazione (capillare). Iniezione pilotata da elettrovalvola.
    Se dai un'occhiata allo schema frigorifero delle Rotex/Daikin dagli 11kW lo trovi (oltre all'iniezione di vapore).
    Nella fase di iniezione c'è un naturale calo di potenza al condensatore.
    E' un tecnica che consente, in determinate condizioni, di sbrinare la batteria senza invertire il ciclo. E' deducibile che possa essere sfruttata in regimi di evaporazione non lontani dai 0 °C.
    Al di fuori di queste condizione l'inversione di ciclo viene fatta.
     
    .
  4. teone202
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (PID_Block @ 1/4/2017, 09:18) 
    E' deducibile che possa essere sfruttata in regimi di evaporazione non lontani dai 0 °C.
    Al di fuori di queste condizione l'inversione di ciclo viene fatta.

    Questo limite di temperatura esterna per lo sbrinamento senza interruzione di potenza può essere legato in qualche modo al fatto che tutto il sistema è farcito di resistenze elettriche fino a 6 kw?

    Ciao Teone
     
    .
  5.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    3,509

    Status
    Anonymous
    Non conosco la macchina, non so come usi le resistenze a corredo. Ho solo esposto una tecnica usata per ottimizzare il defrosting in certe condizioni esterne, che commercialmente viene spesso descritta nei termini che ci hai esposto: sbrinamento senza interruzione della produzione di calore. Non lo so se è la stessa usata dalla Argo.
     
    .
4 replies since 30/3/2017, 18:06   404 views
  Share  
.