info su pompa di calore

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. Juventino82
     
    .

    User deleted


    Ciao a tutti mi chiamo alberto sono nuovo del forum.
    Ho acquistato una casa in zona climatica E provincia di Verona la casa è di 95 mq su due livelli più interrato di 60 sarà in classe B le pareti esterne sono di forato da 35 più cappotto da 12, da capitolato sono previsti i doppi vetri ma noi vogliamo mettere i tripli.
    Ma il nostro più grande dubbio è la pompa di calore aria-acqua, o caldaia? se, come puntiamo noi scegliamo la pompa di calore che potenza scegliere?
    Il termotecnico ha detto di stare su una da 11-12 kw e un'installatore viessmann ha detto che una da 8-9 va benissimo
    Mi potete dire la vostra grazie mile
     
    .
  2. Juventino82
     
    .

    User deleted


    ho visto la vitocal 200 a della viessmann molto bella e si può installare completamente all'interno
     
    .
  3.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,464
    Location
    Cannobio

    Status
    Anonymous
    La legge 10 che dice, o meglio il progetto termotecnico?
    Per me a naso basta una 6.
     
    .
  4. Juventino82
     
    .

    User deleted


    ciao fringui allora riguardo al progetto termotecnico ti dico solo che nel capitolato è prevista una caldaia murale genius premium evo da 24 kw e uno scaldacqua a pompa di calore il nuos evo 80
     
    .
  5.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,464
    Location
    Cannobio

    Status
    Anonymous
    Non è la risposta alla domanda che ho fatto ;)
     
    .
  6. Juventino82
     
    .

    User deleted


    non me ne intendo tanto?? mi puoi spiegare meglio??
     
    .
  7.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,464
    Location
    Cannobio

    Status
    Anonymous
    Da progetto la casa quanto consuma?
     
    .
  8. Juventino82
     
    .

    User deleted


    Chiedo al tetmotecnico di darmi tutti i dati a riguardo poi ti dico!
     
    .
  9.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,464
    Location
    Cannobio

    Status
    Anonymous
    Ti dico la mia esperienza in 4 parole.. se riesco ;)
    Casa non isolata, serramenti datati con vetri doppi, non basso emissivi e pareti.. lasciamo stare...
    Caldaia a metano da 24kw, potenza minima 6kW, mai riuscita a non pendolare neppure nei periodi peggiori...
    Questo mi ha fatto scegliere una pdc da 6kW, l'inverno scorso gestito tutto senza problemi, quest'anno farò un'analisi più approfondita perchè ci farò pure ACS.
    L'avevo ordinata da 4kW, ma non riuscivano a reperirla quindi mi hanno dato una 6.

    Casa mia ha solo un pregio dal punto di vista termico.. grossissimi apporti solari..
     
    .
  10. Questor
     
    .

    User deleted


    Ciao,
    per pendolare Fringui intende che se la macchina che ti installano è troppo grossa, l'erogazione della potenza minima consentita risulta troppo alta, pertanto la caldaia o la pdc, non fa che accendersi e spegnersi consumando inutilmente e vanificando ogni sforzo.
    E' pertanto importante capire:
    1 - il progetto esiste? Se si, che potenza vuole.
    2 - qual'è il punto minimo di modulazione della potenza della pdc/caldaia? se ad esempio il punto minimo di potenza è 200 ma a te ne servono nelle mezze stagioni 50, la macchina, pdc o caldaia, non farà che spegnersi e riaccendersi.
    3 - La caldaia da spenta non consuma nulla, la pdc ha un consumo basico, la mia eccessivo, come una macchina senza start&stop al semaforo, nelle mezze stagioni stacco tutto, per fortuna il solare termico basta per garantire ACS a tre persone, ho ancora docce calde, la pdc proposta che consumo ha in standby? (secondo me non lo sanno) E quante pompe ausiliare installano? se la pdc non eroga calore le pompe che fanno?

    In classe B a Verona rimarrei a metano, se poi sei in una zona di nebbia, non starci a pensare, l'umidità ghiaccia sulle lamelle, nel caso investiga meglio e "paga" un termotecnico privato e fatti revisionare il progetto o ti infili in una spirale infernale. I consigli gratis non vengono seguiti e spesso sono superficiali, trovane uno che ha fatto molte installazioni, a furia di sbagliare avrà imparato!

    Per quanto riguarda la pdc è sproporzionata, il venditore vuole solo tutelarsi dal fatto che la macchina non ti lasci mai a piedi in momenti di gelo, pertanto abbonda spesso del doppio.
    Se è troppo piccola li impallini facile, va in blocco, se è troppo grande lo dovrai provare a botta di perizie ed avvocati, quindi spendi un millino e fatti seguire.

    Per risparmiare veramente non devi disperdere calore, investi in infissi, isolamenti, vmc, più la casa è passiva e più risparmi senza spese di manutenzione.

    In bocca al costruttore
    Q
     
    .
  11.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,464
    Location
    Cannobio

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (Questor @ 28/9/2016, 10:32) 
    Trovane uno che ha fatto molte installazioni, a furia di sbagliare avrà imparato!

    Magari... ho visto tanti installatori (in qualsiasi campo) continuare per la loro strada, non pagano loro le differenze, funziona comunque, hanno le spalle coperte perchè la legge li castiga se non ce la fa ma lo spreco ancora non è punibile per legge.. e pochissimi utenti riescono a capire il discorso di ottimizzazione... l'importante è che scalda, come e se in modo efficiente non è di loro interesse.
     
    .
  12. Questor
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (Fringui75 @ 28/9/2016, 10:48) 
    CITAZIONE (Questor @ 28/9/2016, 10:32) 
    Trovane uno che ha fatto molte installazioni, a furia di sbagliare avrà imparato!

    Magari... ho visto tanti installatori (in qualsiasi campo) continuare per la loro strada, non pagano loro le differenze, funziona comunque, hanno le spalle coperte perchè la legge li castiga se non ce la fa ma lo spreco ancora non è punibile per legge.. e pochissimi utenti riescono a capire il discorso di ottimizzazione... l'importante è che scalda, come e se in modo efficiente non è di loro interesse.

    Tristezza e sconforto ormai mi pervadono, forse il nostro mercato è ancora immaturo nel campo della pdc.

    Spendi i soldi in isolamenti, poi tra 20 anni ci ritrovi qui! :bye1.gif:
    Q
     
    .
  13.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,464
    Location
    Cannobio

    Status
    Anonymous
    PDC o caldaia non cambia.. idem pellet...
    Il sovradimensionamento smodato è una malattia diffusa..

    Per la cronaca la mia ora costa 2850 ivata, con pannello di controllo.

    Edited by Fringui75 - 28/9/2016, 11:31
     
    .
  14. Juventino82
     
    .

    User deleted


    Grazie mille questor dei consigli! Sto ancora aspettando i dati del tetmotecnico per poi passarveli!! Volevo chiedervi secondo voi vale la pena fare il taglio termico sui canali delle finestre e alle porte?
     
    .
  15.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,464
    Location
    Cannobio

    Status
    Anonymous
    Cosa intendi per canali?
    Io metterei monoblocchi per i serramenti, così sono sicuro di avere una cosa decente a prova di impresa... ;)
     
    .
18 replies since 25/9/2016, 08:11   428 views
  Share  
.