Ho recuperato un quaderno Caleffi http://www.caleffi.com/sites/default/files...aderno_4_it.pdf
Il flusso di calore prodotto da un pannello radianti è: Q = Temp entrata fluido - temp uscita fluido scaldante * portata litri/h* 1,16
Quindi:
PROGETTO
Q = X * 1000 * 1.16
SITUAZIONE ATTUALE
Q= 3,5 * 700 * 1.16 = 2842 W
Per avere X tale per cui Q = 2842 W:
2842 = X * 1000 * 1.16
X = 2,45
Quindi Delta T auspicabile 2,45, cioè per avere la stessa potenza se alzo la portata a 1000 il delta T deve salire a 2.45.
Ci sta?.