Prestazioni impianto a pannelli 2012

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. zarate67
     
    .

    User deleted


    Ho recuperato un quaderno Caleffi http://www.caleffi.com/sites/default/files...aderno_4_it.pdf

    Il flusso di calore prodotto da un pannello radianti è: Q = Temp entrata fluido - temp uscita fluido scaldante * portata litri/h* 1,16

    Quindi:

    PROGETTO

    Q = X * 1000 * 1.16

    SITUAZIONE ATTUALE

    Q= 3,5 * 700 * 1.16 = 2842 W

    Per avere X tale per cui Q = 2842 W:

    2842 = X * 1000 * 1.16
    X = 2,45

    Quindi Delta T auspicabile 2,45, cioè per avere la stessa potenza se alzo la portata a 1000 il delta T deve salire a 2.45.

    Ci sta?
     
    .