Purtroppo il progettista non ha rilasciato gli schemi degli anelli, ha rilasciato le portate complessive per ogni abitazione e le metrature degli anelli.
Un po' di numeri, sarebbe interessante il parere di un termotecnico:
PROGETTO e legge 10:
Portata mio alloggio 1 mc/H (compresi termoarredi)
Complessiva 10 alloggi 9,800 mc/H
Metri tubazioni 4464 esclusi termoarredi
Potenza 46kw
regolazione circolatore Grundofs Magna: prevalenza 11.3 mca, portata 9.8 mc/h PRESSIONE COSTANTE
Climatica 0,6 (non ne sono sicuro, so solo che la T di progetto è -9 e la massima dovrebbe essere 35)
SITUAZIONE ATTUALE:
con prevalenza sulla Magna impostata a 4 ottengo una portata effettiva pari a circa il 70% di quella di progetto (mio alloggio 0,7 mc/h circa).
Metri anelli nel mio alloggio con passo 15 diametro 17: 493 metri
Climatica 0.8
Come ho scritto all'inizio se alzassimo la prevalenza a 11 dovrei abbassare la climatica, altrimenti vanno in OFF gli alloggi nell'80% dei casi, si attiverebbe il bypass e certamente avremmo un notevole incremento dei consumi elettrici e termici. E temo che la Magna o l'impianto si stressino (a 8 mca è già molto rumoroso).