-
zarate67.
User deleted
Fringui il bilanciamento è un'impresa.
Sarebbe interessante sapere come vengono gestiti di fatto impianti simile al nostro (e ne hanno fatti in Italia in questi anni).
Pensa che abbiamo circa 70 detentori totali, di quelli classici avvita e svita. Andrebbero regolati contemporaneamente.
Poi ci sono alloggi "interni" e favoriti che a parità di portata e calore fornito raggiungono temperature ambiente più alte.
Poi c'è gente che vuole sentire i piedi caldi, i termoarredi caldi ecc
Per quanto agli anelli, quelli da 40 metri hanno un delta T minore di quelli da 100 metri, pertanto logicamente andrebbero favoriti gli anelli lunghi andando a strozzare i detentori degli anelli corti (io in casa mia l'ho fatto).
Tu giustamente ti focalizzi sulla temperatura ambiente desiderata, a complicare le cose abbiamo gli anelli posati in modo disordinato (tipo anelli che coprono più ambienti o ambienti con 2-3-4 anelli).
Grazie per le osservazioni..