Chiaro, forse il "problema" di zone a diversa temperatura è dovuto alla lunghezza degli anelli che variano da 40 a 100 metri!
Ai voglia a regolarli empiricamente tutti come si fa di solito.
On/off intendo che il circolatore fornisce pressione 24/24 al circuito del condominio, e ogni alloggio ha un programmatore all'interno (termostato?)che quando chiama il riscaldamento (temperatura alloggio inferiore a quella impostata) mette in on tutto l'impianto (con valvola a 2 vie in ingresso di ogni alloggio, su contacalorie), e quando raggiunge la temperatura torna in off.
Di fatto vedo (abbiamo un software centralizzato) che in questi giorni il 30% degli alloggi sono in ON ed il resto in OFF più o meno in ogni momento della giornata...questo per dire che se impostassi la climatica a 0,4 (da 0,8) andrebbero al 90% in ON perché l'inerzia sale molto, spero di essermi spiegato..