Esatto Fringui, lato teleriscaldamento c'è una valvola del fornitore del teleriscaldamento che fa pendolare il secondario a PUNTO FISSO (in quanto abbiamo anche l'acs) tra i 45 ed i 60 gradi in continuo quando il circolatore è ON (24/24, a ns scelta)...comunque c'è la miscelatrice a 3 vie che regola la mandata miscelando col ritorno.
Aggiungo che il passo delle serpentine è 15 ed il diametro 17.(Quindi siamo (?) un ibrido tra bassa e bassissima temperatura)
Se diminuisco la portata aumenta il delta T, questo è il punto (è un trade off, se mi spiego): se avessi un delta T di 10 vorrebbe dire che l'acqua entra a 30 ed esce a 20, quindi negli anelli ho zone a 30 e zone a 20, il che non va bene.
Quale potrebbe essere questo delta T "ideale", avevo letto sui 4-5 gradi ma mi pare troppo avendo fatto dei test,ed anche portare il delta T a valori molto bassi diminuisce l'efficienza termodinamica (a quanto ho capito)..