Tariffa D1 e documentazione da presentare

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. stefigiugi
     
    .
    Avatar

    Seguace

    Group
    Member
    Posts
    402

    Status
    Anonymous
    Aggiungo un'osservazione.
    Per la compilazione dell'allegato 4.4 del libretto sto attingendo i dati da un documento Rotex.
    Sono richiesti i seguenti valori:

    EER
    Potenza frigorifera nominale
    Potenza assorbita nominale

    COP
    Potenza termica nominale
    Potenza assorbita nominale

    Prendo i dati per la PDC da 8 kw, per il riscaldamento a condizioni 7-35 °C, per il raffrescamento a condizioni 35-18°C.

    Risulta così

    EER
    Potenza frigorifera nominale : 8,7
    Potenza assorbita nominale : 3,4

    COP
    Potenza termica nominale: 9,6
    Potenza assorbita nominale : 2,5

    Se divido potenza termica per potenza assorbita ottengo i seguenti COP ed EER:

    COP :3,84
    EER: 2,59

    Invece la tabella che riporta il manuale , relativamente a COP ed EER è:

    COP : 4,3 ( con potenza termica nominale 8,2)
    EER: 2,8 (con potenza frigorifera nominale 8,4)

    Come è possibile ? che dati vanno indicati ? non ci sto capendo più nulla !

    Inoltre, il codice catasto riportato in alto nella sezione, a cosa si riferisce ?

    Grazie a tutti e scusate le tante domande....
     
    .
5 replies since 12/7/2015, 13:21   461 views