a cavallo delle ore che il fv produce di più Non ci sono temperature particolari ne al quadro nel all'inverter.
Ligabue mi aveva consigliato A mio parere il differenziale (cioè quello di destra) è correttamente dimensionato (300 mA), mentre l'interruttore magnetotermico (quello a sinistra) potrebbe essere leggermente sottodimensionato. Avendo tu un FTV da 4,32 kW, nei momenti migliori potrebbe produrre quella potenza, equivalente in termini di corrente a circa 18,5 A. Siccome l'interruttore incriminato è da 20A, questo, a causa di un aumento di temperatura nel quadro, potrebbe scattare per correnti inferiori... Se sei sicuro che l'interruttore che scatta è il magnetotermico da 20A e non il differenziale, prova a sostituirlo con un 25 A (compatibilmente con la sezione dei cavi sottesi dall'interruttore , che potrebbero essere da 4 o 6 mmq).Attached Image
|
|
| .
|