Ristrutturazione immobile centro storico

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. comasco79
     
    .

    User deleted


    Ciao a tutti sto per iniziare con la ristrutturazione parziale della casa.
    Gli interventi che eseguirò sono i seguenti:
    - Rifacimento completo tetto
    - Sostituzione serramenti
    - Consolidamento solai in legno interni
    - Nuovo impianto di riscaldamento
    - Vespaio piano terra
    Sulla copertura tutto ok già decisa, struttura in legno con isolamento 6+6 e lama d’aria
    Sostituzione serramenti scelti struttura in legno con rivestimento esterno in alluminio e doppio vetro basso emissivo
    Consolidamento solai classico con conettori e getto collaborante
    Nuovo impianto riscaldamento con pavimento radiante, caldaia a condensazione, pannelli fotovoltaici e termocamino
    Inizio a dire che si tratta di un immobile posto nel centro storico con murature in pietrame da 60/70 cm, senza possibilità di realizzare cappotto esterno, al piano terra dovrei realizzare il vespaio, attualmente vi è il pavimento presumibilmente appoggiato su terreno, non so bene ancora perchè non ho ancora provato a rimuovere il tutto, ma dubito che esista il vespaio essendo una casa dell’800 senza mai interventi, non vi è umidità di risalita se non in un angolo una piccola screpolatura dell’intonaco, il dubbio è rimuovo tutto realizzo vesapio con igloo appoggiati su magrone poi pavimento radiante e pistrelle, o dite che è possibile realizzare il piano d’appoggio in xps e sopra posare il tutto evitando il vespaio visto che comunque gli spessore che ho disposizione sono ridotti e dovrei realizzare al max un vespaio con igloo da 10 cm.
    Accetto vostri consigli su tutto
     
    .
  2. nordico8
     
    .

    User deleted


    Fai un impianto con termosifoni in bassa temperatura. L'involucro è scarso, quindi con il pavimento radiante ti ritrovi consumi elevati.
     
    .
  3. comasco79
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (nordico8 @ 29/12/2014, 16:24) 
    Fai un impianto con termosifoni in bassa temperatura. L'involucro è scarso, quindi con il pavimento radiante ti ritrovi consumi elevati.

    Motivo??!? fin ora nessuno mi aveva mai dato una risposta del genere......
     
    .
  4. nordico8
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (comasco79 @ 29/12/2014, 16:27) 
    CITAZIONE (nordico8 @ 29/12/2014, 16:24) 
    Fai un impianto con termosifoni in bassa temperatura. L'involucro è scarso, quindi con il pavimento radiante ti ritrovi consumi elevati.

    Motivo??!? fin ora nessuno mi aveva mai dato una risposta del genere......

    L'involucro è scarso. Hai i dati del termotecnico, EPH abitazione ? Potenza del generatore alla temperatura di progetto ?
     
    .
  5.  
    .
    Avatar

    Seguace

    Group
    Member
    Posts
    470
    Location
    da mamma

    Status
    Offline
    nordico dice giusto.

    Per solaio controterra, usa XPS non EPS e prima Impermeabilizza, funziona bene anche così, anzi..
     
    .