Neofita
- Group
- Member
- Posts
- 43
- Status
- Offline
|
|
buongiorno a tutti volevo sapere se avendo collegato al mio termoprodotto extraflame l80 un Modulo di separazione idraulica con gestione circuito di riscaldamento bisogna lo stesso istallare la valvola anticondensa e in caso positivo dove andrebbe istallata. grazie anticipatamente.
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 12,481
- Location
- Cannobio
- Status
- Anonymous
|
|
La valvola anticondensa serve per non far raffreddare il focolare immettendo acqua di ritorno troppo fredda. Dipende da cosa ti hanno montato e qual'è la sua funzione.
|
|
| .
|
-
| .
|
Neofita
- Group
- Member
- Posts
- 43
- Status
- Offline
|
|
Mi hanno montato un NOVABOX 110 MODULO DI SEPARAZIONE IDRAULICA CON GESTIONE CIRCUITO DI RISCALDAMENTO COMPLETO DI UN CIRCOLATORE, CENTRALINA E SONDA.
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 12,481
- Location
- Cannobio
- Status
- Anonymous
|
|
Ci voleva il 121, da quello che ho visto cercando su google..
|
|
| .
|
-
| .
|
Neofita
- Group
- Member
- Posts
- 43
- Status
- Offline
|
|
Ma lo scambiatore a piastre non sostituisce la valvola anticondensa?
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 12,481
- Location
- Cannobio
- Status
- Anonymous
|
|
No, perché se scambia con acqua molto fredda o continua a fermare la pompa oppure raffredda focolare.. ma potrebbe essere una soluzione
|
|
| .
|
-
| .
|
Seguace
- Group
- Member
- Posts
- 470
- Location
- da mamma
- Status
- Offline
|
|
la valvola anticondenza ti salva dalla corrosione, va messa.
|
|
| .
|