scusate, ma i miei due unici neuroni rimasti a volte fanno fatica ad incontrarsi, dove la trovo la versione low write?
Escluderei versioni già complete di SO, ma da intallare su SO già attivo, grazie. -
.
Non ho capito perchè non puoi farti una SD nuova già compilata con emoncms ?!
qui https://github.com/openenergymonitor/emonp...ad-&-Change-Log c'è una versione del 30 ottobre , se invece cerchi come low write penso che trovi le istruzioni per arrivare ad aggiornare con basso rate in SD per non distruggerla prematuramente. -
.
perchè ho già installato e configurato altre cose... . -
.
Tutto scritto qui:
https://github.com/emoncms/emoncms. -
.Buongiorno a tutti,
grazie ai vostri consigli ho istallato (ancora in fase di perfezionamento) un sistema di monitoraggio OEM a casa mia dove ho un impianto fotovoltaico 4kW e pompa di calore.
Ho un emonbase con i due CT uno alla uscita dell'inverter per la produzione e uno che misura i prelievi dalla rete. All'emonbase ho anche
il collegamento con AC 9V per la calibrazione delle misurazioni.
Ottengo pero' dei grafici dove si vede un comportamento strano dei consumi: il grafico dei consumi si muove in parallelo al grafico della produzione, salendo o scendendo a seconda della produzione. mentre quando si ha un prelievo maggiore rispetto al consumo casalingo di fondo (ad es. perte la pompa o accendo l'induzione) si vede bene il picco del consumo istantaneo. Direi che non dovrebbe essere cosi'
Qualcuno saprebbe interpretare questo comportamento e capire dove sta il problema? Immagino che ci sia un errore da qualche parte me non riesco a capire dove.
grazie mille
ciao
Secondo me stai visualizzando lo stesso input. Produzione solare e consumo raramente coincidono come nel tuo grafico. -
.
Oggi vi funziona il portale ”Emoncms”? . -
.
Non so, da quando hanno messo a pagamento il suo uso, e anche da prima, mi appoggio ad un mio server privato . -
.
Si, funziona.
Ciao.. -
Edgar2.
User deleted
Ciao a tutti, scusate ho cercato, letto molto ma non sono riuscito a trovare quello che cerco.
Il sistema di monitoraggio OEM consente di comandare anche l'ingresso SMART GRID della HPSU Daikin Rotex impostando le condizioni perchè questo avvenga? Intendo dire come fa il 4-Noks Elios4you.
Sono entrato nel tunnel del setting della PDC e sto imparando molto leggendo quanto scrivete nei forum.
Ovviamente senza un buon sistema di monitoraggio non posso avere un riscontro attendibile dell'effetto dei vari settaggi.
Grazie. -
.
Qualcuno rileva problemi su emoncms ?
Mi sono spariti i dati dei consumi elettrici antecedenti.. -
.
Non riesco a inviare dati da ieri pomeriggio ma i dati non sono spariti.
Ciao.. -
.
Dai dati sul cruscotto, vedo hanno lo stesso mio problema.
Noto che sono visualizzati solo i consumi nelle stesse giornate mie, con perfetta corrispodenza
http://emoncms.org/Walter62/consumi
https://emoncms.org/interistazzo/rotex
il monitoraggio dell'energia istantanea funziona invece perfettamente. -
.
Tornato a dare i consumi .