Pompa termocamino

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. vestas2015
     
    .

    User deleted


    salve, da qualche tempo sto avendo problemi con la pompa del mio termocamino.
    il termostato a contatto che comanda l accensione della pompa posizionato ad una temperatura di 60/65 gradi funziona ad intermittenza.
    ho cambiato il termostato e ho fatto lo spurgo dei termosifoni ma il problema sussiste. qualcuno sa dirmi il motivo?grazie
     
    .
  2.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,481
    Location
    Cannobio

    Status
    Anonymous
    Prima funzionava bene?
    La legna com'è?
    C'è una valvola anti condensa?
     
    .
  3. vestas2015
     
    .

    User deleted


    allora, ho un termocamino a pellet

    ha funzionato benissimo fino a un paio di settimane fa

    comunque la pompa nn ha nessuna valvola anti condensa
     
    .
  4.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,481
    Location
    Cannobio

    Status
    Anonymous
    La valvola anticondensa non è sulla pompa ma nel circuito del camino.. ma essendo a pellet magari non è previsto.
    Difficile una diagnosi così...
     
    .
  5. vestas2015
     
    .

    User deleted


    l impianto è a vaso aperto

    in pratica succede questo:
    quando accendo il camino ed arriva a temperatura la pompa parte abbassandomi la temperatura dell' acqua per poi spegnersi dopo qualche minuto. dopodiché la temperatura dell' acqua ricomincia a salire fino a quando il termostato a contatto nn da nuovamente il consenso alla pompa di ripartire e cosi via....
     
    .
  6.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,481
    Location
    Cannobio

    Status
    Anonymous
    La logica di funzionamento è corretta, sembra abbia una richiesta eccessiva per stare acceso, ma essendo a pellet dovrebbe generare il calore richiesto, a meno che sia troppo piccolo, ma se prima funzionava.. la cosa è strana.

    Con una valvola anticondensa questo non accadrebbe...
    Ma solitamente si mette su stufe e camini a legna, dove la potenza è variabile in base a troppi fattori.
     
    .
  7. vestas2015
     
    .

    User deleted


    la pompa rimane in moto continuativo solo se imposto una temperatura di 50 gradi sul termostato a contatto, ma in quel caso l'acqua che va in circolo ha una temperatura di 54/56 gradi, troppo bassa per poter riscaldare l'appartamento
     
    .
  8.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,481
    Location
    Cannobio

    Status
    Anonymous
    Ok, ma prima hai detto che funzionava.. e una volta che l'acqua calda inizia a tornare al camino non sale di più di temperatura?
    E' stato modificato qualche parametro al camino?
    Ripeto, sembra che non riesca a generare la potenza richiesta
     
    .
  9. vestas2015
     
    .

    User deleted


    nessun parametro è stato modificato

    potrei cambiare pellet e vedere se il problema sussiste
     
    .
  10.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,481
    Location
    Cannobio

    Status
    Anonymous
    Se è l'unica cosa che è cambiata.. direi che il problema potrebbe essere quello..
     
    .
  11. zaza2
     
    .

    User deleted


    non preoccuparti, tanti hanno problemi con le pompe che non tirano
     
    .
  12.  
    .
    Avatar

    Seguace

    Group
    Member
    Posts
    659

    Status
    Offline
    CITAZIONE (sedem @ 11/2/2016, 15:11)
    la pompa rimane in moto continuativo solo se imposto una temperatura di 50 gradi sul termostato a contatto, ma in quel caso l'acqua che va in circolo ha una temperatura di 54/56 gradi, troppo bassa per poter riscaldare l'appartamento

    Ma l'impostazione corretta è proprio quella... quando accendi la stufa, non accendi una centrale termonucleare :P Ci vorrà di sicuro un po' di tempo prima che riesca a mandar in temperatura tutto l'impianto, ma quando dici che l'acqua in circolo ha 54/56 gradi e non è sufficiente per riscaldare, perchè lo dici? Dico questo perchè mandar acqua nei radiatori a 54/56 gradi è bene, secca meno l'aria, aiuta a non stratificare molto l'aria nella stanza, crea meno differenza di temperatura all'interno della stanza e quindi aumenta il comfort... far andar acqua a 70 gradi nei radiatori è molto male...

    Quindi, tornando alla tua affermazione, quali di queste due sono vere?

    1- fai andare la stufa e dopo qualche ora di funzionamento con la pompa sempre accesa e i termostati accesi la temperatura dell'acqua dei termosifoni non sale oltre 54/56 gradi anche se la stufa sta andando al massimo della potenza, ovvero nella stufa hai impostato una temperatura tipo 65-70 gradi e questa non arriva mai a modulare ovvero non arriva mai a portare l'impianto a quella temperatura?

    2- sebbene i termosifoni siano costantemente a 54/56 gradi la casa rimane fredda.
     
    .
11 replies since 11/2/2016, 14:33   1823 views