AQUAREA 3kw: verifiche sul campo

E qualche sorpresa

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    2,003
    Location
    Treviso

    Status
    Offline
    Bene, da ieri ho avviato una AQUAREA Panasonic da 3kw per la produzione di acs e in seconda battuta per raffrescamento e integrazione riscaldamento (via UTA).
    La motocondensante è posizionata a nord-est

    Ho serbatoio Synergy 300

    Prime impressioni:
    1) serbatoio caricato a 250 litri portato da 15° a 55° in 3h30' (dalle 17 alle 20:30 con temperatura esterna di 25°)
    2) consumi in fase di valutazione ma una brutta sorpresa: in standby o spento assorbe 80W!!!!!! Una follia .....2kw al giorno per produrre acs e 2kw per non fare un c.zzo (tiene caldo l'olio dell'unità esterna?) Ora vediamo come bypassare questo problema (sono tentato di mettere un timer a monte della pdc)

    Edit: punto 2 verificato con strumenti di precisione: consuma 20w/h

    Edited by paolomak - 31/10/2014, 17:55
     
    .
  2. cosmic
     
    .

    User deleted


    E bravo paolomak :thumbup.gif: , aspettavo questo thread, mi interessano le prestazioni di questa piccola Pana...
    Il tuo nuovo impianto è completato?, la UTA è già in funzione?...
    Sarebbe bello avere le caratteristiche tecniche della UTA e dell'impianto.
    Ho dato un'occhiata al tuo accumulo, sembra interessante, stesso sistema Rotex hybridcube vero?... prezzo?...
     
    .
  3.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    2,003
    Location
    Treviso

    Status
    Offline
    Ho promesso all'installatore che non ne parlerò fino a collaudo eseguito (non manca molto) in quanto praticamente è un impianto sperimentale (è stato riportato in residenziale un impianto concettualmente industriale).
    Fino ad ora il risultato dell'installazione mi soddisfa a pieno, mancano ancora degli elementi (leggi termoteso - a qualcuno fischieranno le orecchie anche se si trova in Grecia)
    Purtroppo i test estivi sono saltati.
    Anche la parte di controllo è in fase di rivisitazione in quanto vengono fuori sempre nuovi elementi.
    Il Synergy costicchia, il mio con 2 serpentine e 4 attacchi su acqua tecnica è costato all'installatore 1700+iva: vedremo come se la caverà. E' un vaso aperto che probabilmente collegherò in diretta con la stube (in fase di studio scambiatore fumo/acqua).
     
    .
  4. cosmic
     
    .

    User deleted


    Hai rilevato il consumo pompa in fase di riscaldamento acqua?
     
    .
  5.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    2,003
    Location
    Treviso

    Status
    Offline
    Da questa mattina è sotto osservazione, ma non è ancora stata settata correttamente: il serbatoio non è riempito del tutto e la pdc lo tiene a 55° con minima 50° che a mio avviso è troppo alto. Oggi è partita 3 volte consumando 1kw + 1,4kw in standby. Non ho dati sulle temperature
     
    .
  6.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    5,238
    Location
    L'Aquila/Bolzano

    Status
    Offline
    Io ho abbassato a 45 e la pdc però non parte mai con il solare...
    Ho alzato anche di un pozzetto la sonda...ed è più che sufficiente. Vedremo questo inverno come aiuteranno i tubi...
     
    .
  7. cosmic
     
    .

    User deleted


    Risolto l'enigma dell'eccessivo assorbimento in standby?...

    Edited by cosmic - 12/9/2014, 10:38
     
    .
  8.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    2,003
    Location
    Treviso

    Status
    Offline
    Sembra irrisolvibile: la risposta è stata che è sintomatico e lo hanno tutte. Intanto ho visto che la Rotex consuma 24w, ora chiedo a chi ha carrier o altre marche di fare una verifica e se dovesse risultare un valore sui 30w/h (che ritengo valore probabile), sputtanero' in tutte le sedi la Panasonic. Ho macchine degli anni novanta che assorbono 35 w/h, vuoi che macchine di oggi consumino di più? Consuma 60 l'unità esterna e 30 l'interna. Dicono che bisogna fare un bilancio stagionale per fare raffronti, peccato che non diano i consumi e cop stagionali come altre marche.
     
    .
  9.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    3,740

    Status
    Anonymous
    Amico ha Carrier e ha l'occorrente per monitorare, sono anch'io curioso!
     
    .
  10. cosmic
     
    .

    User deleted


    Che fine ha fatto Amico?...
     
    .
  11.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    3,740

    Status
    Anonymous
    Problemi di squali greci
     
    .
  12.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    2,003
    Location
    Treviso

    Status
    Offline
    CITAZIONE (nhrialto @ 31/8/2014, 12:31) 
    Amico ha Carrier e ha l'occorrente per monitorare, sono anch'io curioso!

    Infatti attendo che si faccia vivo: dovrebbe essere tornato ieri.

    Dati odierni: temperatura esterna ore 11, 26,5°. Per portare i 300 litri da 44 a 52 ci ha impiegato 2h:11'. Il consumo non ce l'ho puntuale, dovrei calcolarlo ma da quello che ho visto è partita alle 11, alle 11:10 assorbiva 637w/h e crescendo in modo costante fino al termine (13:11) è arrivata a 983w/h, quindi dovrebbe aver consumato circa 1,7 kw/h

    Paragonando con metano (senza considerare consumi elettrici caldaia) dai dati degli anni precedenti: media per settembre 0,57 mc/gg solo per acs per tenere a 45° l'acqua
     
    .
  13.  
    .
    Avatar

    Seguace

    Group
    Member
    Posts
    436
    Location
    San Donà di Piave VE

    Status
    Offline
    scusa la mia richiesta ma non sono molto ferrato in materia, quando dici chel rotex consuma 24w, intendi dire che hydrocube o sanicube per mantenere a temperatura l'acqua consumano 576w al giorno ?
     
    .
  14.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    2,003
    Location
    Treviso

    Status
    Offline
    No, è il consumo da ferma senza far nulla (stand-by)
     
    .
  15. yamasushi
     
    .

    User deleted


    da un anno sono nella nuova casa che rispetto alla vecchia è a bassissimo consumo di "corrente" ma mI trovo con assorbimenti tutto spento di c.ca 250w (per vedere ilo risparmio è preferibile accendere tutto!!!) e la tua discussione mi ha messo dei dubbi. Ho provato a scollegare l'apparato pdc ed in effetti l'assorbimento è sceso di 80/90 w, io ho una motocondensante panasonic con unità interna paradigma, dovrò spegnerle singolarmente per capire chi e quanto ma già così posso confermare i tuoi assorbimenti INSENSATI
     
    .
212 replies since 28/8/2014, 11:06   6240 views
  Share  
.