CITAZIONE (nhrialto @ 31/8/2014, 12:31) Amico ha Carrier e ha l'occorrente per monitorare, sono anch'io curioso! Infatti attendo che si faccia vivo: dovrebbe essere tornato ieri.
Dati odierni: temperatura esterna ore 11, 26,5°. Per portare i 300 litri da 44 a 52 ci ha impiegato 2h:11'. Il consumo non ce l'ho puntuale, dovrei calcolarlo ma da quello che ho visto è partita alle 11, alle 11:10 assorbiva 637w/h e crescendo in modo costante fino al termine (13:11) è arrivata a 983w/h, quindi dovrebbe aver consumato circa 1,7 kw/h
Paragonando con metano (senza considerare consumi elettrici caldaia) dai dati degli anni precedenti: media per settembre 0,57 mc/gg solo per acs per tenere a 45° l'acqua
|
|
| .
|
212 replies since 28/8/2014, 11:06 6247 views
.