    ho installato un termocamino l'artistico ch1200d da 33,5kw collegato ad uno scambiatore a piastre da 30 kw tramite tubi di rame da 18mm!! ho il problema che anche lavorando ad alte temperature con il termocamino cioe 70\80 gradi, i termosifoni sono caldi nella parte superiore, ma tiepidi nella metà inferiore!! scaldo circa 140mq di casa su tre livelli! ho questo problema su tutti i termosifoni, meno che allo scaldasalviette!!! non c'è aria nell'impianto e nemmeno nei radiatori!! da cosa puo dipendere???
     
    .
  2. dotting
     
    .

    User deleted


    Quindi hai un circolatore lato termocamino ed un circolatore lato termosifoni/scaldasalviette.
    Sembrerebbe un problema di portata legata all'eccessiva perdita di carico nei termosifoni.
    Comunque già in partenza nell'impianto qualcosa non torna non si può mettere uno scambiatore da 30 kW contro un termocamino con 33,5 kW nominali.

    Oltretutto per esperienza ho verificato che la potenza nominale di scambio degli scambiatori a piastre è molto ottimistica.
    Conviene dividere per due.
    Oltretutto uno scambiatore da 3o kW ha dei passaggi reali di diametro non superiore ai 15 mm. (non lasciatevi ingannare dal diametro esterno), del tutto insufficienti per la portata necessaria ad un impianto a termosifoni per una casa che superi i 100 mq.
     
    .
  3. enzetto
     
    .

    User deleted


    Quindi cosa mi consigli di fare? Con la mia caldaia a condensazione non ho nessun tipo di problema, quindi non puo essere che l'impianto è sottodimensionato(ho usato tubi di rame da 18mm).
    Ho provato a cambiare il circolatore della mandata dei termosifoni con uno piu grande, ma non ho risolto il problema, anzi faceva tanto rumore per quanto era potente!!
     
    .
  4. dotting
     
    .

    User deleted


    La caldaia ha all'interno un suo circolatore che viaggia in serie all'altro circolatore dell'impianto, quello che tu hai cambiato.
    L'impianto è strozzato da quello scambiatore.
    Lo devi sostituire.
     
    .
  5. enzetto
     
    .

    User deleted


    Quindi non ho capito bene, secondo te è un problema di circolatori dell'impianto o di scambiatore?? se fosse la seconda ne dovrei mette uno da 50kw o da 24?
     
    .
  6.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    1,537
    Location
    Udine

    Status
    Offline
    se posso permettermi, enzetto, rileggi bene quanto ha detto dotting che a me pare chiaro:
    il problema molto probabilmente è lo scambiatore che deve essere più grande, non il circolatore.
     
    .
  7.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    5,238
    Location
    L'Aquila/Bolzano

    Status
    Offline
    ....e già che lo sostituisci metti uno scambiatore a fascio tubiero NON a piastre. Lo metti e...lo dimentichi....
     
    .
  8.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    3,445

    Status
    Offline
    un bel gabellini rosso ferrari per esempio.
     
    .
  9. enzetto
     
    .

    User deleted


    é possibile che avendo fatto l'impianto tubazione primaria da 18mm e dai collettori 12mm forse è sottodimensionata?


    Edited by enzetto - 20/12/2011, 16:53
     
    .
  10. dotting
     
    .

    User deleted


    Quando usi la caldaia e l'impianto dici che va bene, i tubi si allargano!!??

    Il Gabellini non è a fascio tubiero è a serpentino.
    Quello linkato in una discussione da qualcuno è a fascio tubiero:
    http://www.ebay.it/itm/320814556509?ssPage...984.m1423.l2649
     
    .
  11. enzetto
     
    .

    User deleted


    Purtroppo l'inverno è quasi finito, ed io non ho risolto un bel nulla!! ho provato a mettere un circolatore piu potente sulla mandata dell'impianto(mentre sulla mandata del termocamino ho un dab 55/130), ho fatto vari spurghi, ma niente!! il problema rimane sempre il solito!
    Con una caldaia a candensazione vaillant da 24 kw non ho nessun tipo di problema, con il temrocamino l'artistico 26KW nominali 14 resa acqua 12 resa ambiente, non mi si scaldano uniformemente i termosifoni!!
    Sopratutto al primo piano e al secondo nella parte superiore scottano e e sotto sono tiepidi!! Sembrerebbe un problema di circolazione, ma non riesco a risolverlo!! sto impazzendo!!
    Mi sono rimaste 2 prove mettere un circolatore piu potente sulla mandata del termocamino o cambiare lo scambiatore
     
    .
  12. dotting
     
    .

    User deleted


    Ti confermo la seconda opzione.
     
    .
  13. enzetto
     
    .

    User deleted


    Per cortesia me ne puoi consigliare te qualcuno?Quello che ho adesso è uno swep da 30 piastre! E poi toglimi una curiosita perche se escludo piano primo e piano secondo, funziona tutto bene, invece se escludo piano terra e secondo piano, oppure piano terra e piano primo, i radiatori si scaldano solo sopra e mano mano che scendi sono tiepidi... Sembra come che l'acqua non riusicesse ad andare ai piani superiori!! ma........
     
    .
  14. enzetto
     
    .

    User deleted


    comunque la scheda del termocamino porta uno scambiatore da 30 piastre, e poi per i termocamini non ho mai visto scambiatori piu grandi!!
     
    .
  15. dotting
     
    .

    User deleted


    La caldaia eroga 24 kW all'acqua, il termocamino eroga 14 kW nominali all'acqua.
    Sottolineo il termine nominali perchè tutti i costruttori riferiscono quel dato a legna secca e focolare caricato al massimo della capacità.
    Ora a meno che uno non stia dietro a caricare continuamente il termocamino la potenza indicata dal costruttore è puramente teorica.

    E' ovvio quindi che con la caldaia si riscaldano tutti i termosifoni, con il termocamino diventano appena tiepidi.
    E' un problema di potenza.
     
    .