Scelta impianto riscaldamento

dato il fabbisogno energetico dell'involucro, vorrei scegliere un impianto efficente e dai consumi ridotti

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. Pois
     
    .
    Avatar

    Seguace

    Group
    Member
    Posts
    477

    Status
    Offline
    CITAZIONE (steu1973 @ 19/8/2014, 22:59) 
    Alberto, sono contento che sia quello che stai facendo tu, l'involucro ha le seguenti U: Pareti 0,17, infissi 0,13, porta ingresso 1,10, tetto 0,20 e platea 0,27. Se metto il triplo vetro, si passa a U 0,09, e se metto un tetto più spesso arrivo allo 0,17 delle pareti.
    Sto valutando quale scelta adottare anche in base alla spesa. di sicuro visto la superfice delle finestre, ciò che aiuterebbe di più sarebbe il triplo vetro, ma sto aspettando che mi diano il fattore G dei vetri.


    CITAZIONE (fazer111 @ 18/8/2014, 23:37)
    ...energia elettrica scordatela...ti serve in inverno ed in inverno il fv produce cca il 20...25% del totale annuo e tu spendi il 90%...
    Aumenta la coibentazione ed IN OGNI CASO lascia la vmc...che a quel punto può anche essere una mini UTA..

    ...ma soprattutto ...dove sei?

    CITAZIONE (nic87 @ 20/8/2014, 08:41) 
    Credo propri che sull'U degli infissi tu abbia sbagliato qualcosa :hmm.gif:
    Io con 40kw il radiante c'è lo metterei e per raffrescare predisporrei 2/3 split e dopo il primo anno decidi se servono...
    Credo sia difficile già a 25 kw andare a sola aria

    Io farei così PDC dedicata a radiante split e ACS e una normale VMC senza integrazione

    Come ti ha fatto notare @nic87, probabilmente hai spostato di un posto la virgola nella trasmittanza degli infissi: i valori sono di 1,3 e 0,9 rispettivamente doppio e triplo vetro...magari ci fossero infissi con la stessa trasmittanza delle pareti :rolleyes:

    Anche @fazer111 ti ha indicato una cosa importante: per fare tutte le valutazioni del caso devi indicare per il tuo paese:

    Zona climatica
    Gradi giorno
    Irradianza

    Se cerchi su google dati climatici comuni italiani trovi tutto

    Per decidere cosa fare, ti conviene fare un conto di convenienza economica: fai i conti di quanto ti costano 5-7 kw di fotovoltaico e quanto ti costa un impianto radiante. Prendi quella cifra e investila in coibentazione: vedi dove arrivi. Molto probabilmente vedrai che a quel punto l'involucro sarà abbastanza efficiente per poter pensare di scaldare tutto ad aria
     
    .