fabiodalla.
User deleted
telo traspirante e poi guaina impermeabilizzante subito sopra, mi sfugge qualcosa, se quella impermabilizzante non è anch'essa traspirante, ma allora a che serve la prima, se invece fra le due c'è osb posso anche capire..
La guaina che ho messo io (klober) sulla fibra è traspirante e stesso tempo impermeabilizzante.. -
.
Fabietto interpongono credo i moraletti e tavolato tra telo traspirante e guaina bituminosa in modo da creare camera d'aria, ma di questo bisogna verificare perché in caso contrario non va bene.
A me piace la soluzione 2 sulla base del post di poina, magari aggiungendo qualche cm in più.. -
.
Poina, ma i listelli portategola nel capitolato non sono indicati? . -
.
solitamente per ancorare i coppi utilizzano la schiuma...
Non ho ben capito...quindi lo strato impermeabilizzante dovrà essere anche traspirante non avendo la ventilazione?. -
.solitamente per ancorare i coppi utilizzano la schiuma...
Non ho ben capito...quindi lo strato impermeabilizzante dovrà essere anche traspirante non avendo la ventilazione?
Come mi ha anticipato fabietto, il preventivo descrive traspirante e guaina.
Le due cose non vanno bene sormontate quindi:
1. tra traspirante e guaina interpongono moraletti e tavolato/osb, poi guaina e coppi con schiuma ogni 3-4 file,
2. Oppure la guaina non c'entra nulla e questa volta si sono dimenticati i listelli e contro listelli nonché viti per non avere problemi come l'amico del 3d confuso [URL]https://cercaenergia.forumcommunity.net/?t=58066346&view=getlastpost#lastpost[/URL]. -
.
Si ho fatto un po di confusione con i pacchetti, comunque le soluzioni sono o barriera al vapore sotto all'isolante e quindi guaina a caldo come ultimo strato, oppure freno a vapore sotto all'isolante con membrana traspirante nastrata com ultimo strato.
Voi cosa consigliate? Meglio bloccare tutto il vapore a livello delle perline (problemi di condensa)? Oppure far traspirare il tetto mettendo il freno a vapore (pericolo di inzuppare l'isolamento)?. -
.
Questa è la stratigrafia finale
1_Perline
2_Freno vapore
3_isolante rockwool 14 cm
4_Lastra monolitica in legnocemento 2,5 cm
5_Assito grezzo
6_Telo USB classic riwega. -
.
Magari sbaglio io.. e tutto è possibile, ma dalle mie conoscenze solitamente l'isolamento al vapore è fatto in modo che il primo strato lo blocchi.. quindi barriera al vapore e non freno, via via i materiali devono essere sempre più traspiranti verso l'esterno per far si che se c'è stato un passaggio di vapore questo può uscire dalla stratigrafia nel modo più veloce possibile. . -
.
Se si usa la barriera al vapore (che impedisce al vapore di entrare), si crea un pacchetto chiuso e quindi l'ultimo strato sarà una membrana impermeabilizzante (tipo bituminosa per intenderci), mentre se si mette il freno, l'umidità passa attraverso tutto lo strato ed esce dall'ultimo strato che non sarà una guaina impermeabilizzante, ma un telo impermeabile all'acqua ma traspirante... . -
.
Non ne sono del tutto convinto, come fai a garantire che la barriera al vapore funzioni al 110% senza mai problemi?
Se blocchi anche il pacchetto da sopra qualsiasi cosa per sbaglio si infila farebbe disastri...
Sono dell'idea che sia più corretto mettere la barriera per bloccare tutto, e per smaltire eventuali perdite, traspirante all'esterno... ma magari è una mia idea sbagliata.... -
Mauro.t.
User deleted
Questa è la stratigrafia finale
4_Lastra monolitica in legnocemento 2,5 cm
5_Assito grezzo
O pannello in legnocemento o assito grezzo a chiudere il pacchetto isolante e fornire un supporto al telo, come mai vengono utilizzate tutte e due insieme?. -
.
[/QUOTE]
O pannello in legnocemento o assito grezzo a chiudere il pacchetto isolante e fornire un supporto al telo, come mai vengono utilizzate tutte e due insieme?
[/QUOTE]
Sinceramente non so come mai le abbia messe entrambe.