mondemonio.
User deleted
ciao a tutti volevoun iformazione ho installato la stufa a pellets ma ho un consumo di pellets esagerato circa 4 sacchi di pellets per fare le 24 ore , i sacchi sono da 15 kg . La termostufa è collegata al inpianto dei termosifoni il modello è elektra ,potenza nominale (bruciatore ) 33kw potenza termica 23,5KW in la casa è di circa 160 mq le fineste sono in alluminio con il vetro camera le porte sono in alluminio la casa nei lati è attaccata a altre di fronte ho la strada e dietro il cortile abito in centro (RA) . io volevo un informazione è normale il consumo cosi alto di pellets ho chiamato assistenza ma non sono mai venuti non so piu da che parte farmi 10 q di pellets li ho bruciati in meno di un mese al posto che risparmiare spendo il doppio . -
IDM.
User deleted
Il tuo consumo dipende da quanto disperde l'involucro...
Hai un certificato energetico di casa tua? Se non lo hai chiama un Termotecnico e fatti fare il certificato energetico da cui ricavi in che classe energetica ti trovi..
A occhio e croce abiti in una classe E/F. -
mondemonio.
User deleted
provero a fare anche questa prova ma quello che mi fa strano è che in casa io giro con la magletta è un caldo esagerato e la stufa è puntata sui 17 / 18 gradi sta lavorando al minimo pero a un consumo eccessivo di pellets . -
.
com'è collegata la stufa?
come la programmi? (orario di accensione, temperatura ambiente minima, temperatura acqua)... dai qualche informazione in più.. -
IDM.
User deleted
provero a fare anche questa prova ma quello che mi fa strano è che in casa io giro con la magletta è un caldo esagerato e la stufa è puntata sui 17 / 18 gradi sta lavorando al minimo pero a un consumo eccessivo di pellets
dati:
- hai un caldo esagerato ( menopausa? ..scalmane?)
- hai 18 gradi di emissione al generatore
- il consumo è altissimo?
non ho mai registrato tre dati in contraddizione come questi!
sembrerebbe che il caldo esca direttamente all'esterno senza scaldare l'involucro.... -
.
Di temostufe a pellet idro non me me ne intendo
Prova a farti un giretto anche quà http://stufapellet.forumcommunity.net/ magari ti possono dare qualche ulteriore consiglio.
ci sono dei post specifici anche sulla tua stufa
Io quà ho risolto i problemi di taratura della mia irisplus ad aria.. -
mondemonio.
User deleted
ciao temperatura acqua dei termosifoni 48 gradi temperatura ambiente 17 / 18 gradi ma sul despley risulta 29,5 le impostazioni non le conosco perche il tecnico a venire a tarare non si e mai presentato dovrebbe dopo tanto sollecitamento venire la prossima settimana a controllarci i parametri e a segnarci a programmarla . -
IDM.
User deleted
De scrivici il tuo involucro... . -
mondemonio.
User deleted
ciao finalmente dopo tanto siamo riusciti a fare arrivare il tecnico che a modificato i parametri della termo stufa infatti non era apposto , inoltre ci a spiegato un po di cose 1) abbiamo la stufa che supera abbondantemente i metratura della casa ed è un bene perche cosi sforza meno . 2) adesso che è apposto consuma circa 1,3 / 1,4 kg di pellets ogni ora adesso in casa ci sono circa 20 gradi nel ingresso 23 perche ce la stufa che non essendo ventilata nel suo fa un bel calduccio e in sala 21,5 e va molto bene nelle 2 camere da letto al piano superiore circa 18 /19 gradi direi ottimo il consumo attuale è circa 2,5 sacchi di pellets al giorno rispetto i 4 di prima , se posso dare un consiglio per chi la dovesse comprare la termostufa abbondate rispetto alla mq della casa esempio noi abbiamo una casa 180 mq la termostufa POTENZA TERMICA 33 KW RESA ALL'ACQUA 27,2 e in casa si sta bene ciao a tutti . -
.
Non si deve abbondare con la termostufa, bisogna prenderne una in grado di produrre al minimo quanto serve alla casa al minimo, così non fa 1000 accensioni.. accesa 24/24 consuma meno che continuare ad accendere e spegnere..
27.2kW resi all'acqua 24/24 vuol dire che hai una tenda, non muri in casa.. -
thenemis.
User deleted
ma non vi 'irrita' leggere 'scalda tot mq' ? . -
.
Cerco di non farci caso
L'altro giorno me l'ha detto un amico che lavora in un negozio di idraulica e vendono stufe e gli faccio.. e tu? quando ci segui nel 21° secolo?. -
mondemonio.
User deleted
ciao secondo il tecnico a mettere a posto la stufa ci ha detto che se si fa un accensione al giorno non incide piu di tanto, poi ci ha riferito che un signore ha messo su una stufa paragonabile alla sua metratura della casa consuma il doppio perché la termostufa lavora sempre al massione e più di 17° in casa non ha e consuma ben 4/5 sacchi di 15 kg al giorno.
La nostra adesso con 2 sacchi al giorno fa la giornata, in casa ci sono 22° gradi costanti.. -
.un signore ha messo su una stufa paragonabile alla sua metratura della casa consuma il doppio perché la termostufa lavora sempre al massione e più di 17° in casa non ha e consuma ben 4/5 sacchi di 15 kg al giorno.
Pensa che io ho visto un signore che ha il doppio della tua metratura e la stufa grossa 10 volte meno e consuma 1 sacco di pellet la settimana...
In casa ha 20° costanti...
Ma forse è ora di smetterla di parlare di mq quando si parla di riscaldamento... -
IDM.
User deleted
ciao secondo il tecnico a mettere a posto la stufa ci ha detto che se si fa un accensione al giorno non incide piu di tanto, poi ci ha riferito che un signore ha messo su una stufa paragonabile alla sua metratura della casa consuma il doppio perché la termostufa lavora sempre al massione e più di 17° in casa non ha e consuma ben 4/5 sacchi di 15 kg al giorno.
La nostra adesso con 2 sacchi al giorno fa la giornata, in casa ci sono 22° gradi costanti.
Con due sacchi al giorno fa la giornata!.....
Ed é pure felice.....