Tuning Rotex HPSU Compact

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,337
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    ======= EDIT 16/02/2017 =======

    Direi che giunto al quarto inverno purtroppo qualche grande perplessità sul comportamento della Daikin HPSU Compact e' emerso.

    hugh-jackman-wolverine-mi-rende-nervoso-news

    Raccomando di partire da qui' nella lettura prima di avventurarvi negli altri dettagli:

    Defrost Daikin: una scelta consapevole ?

    Consumi casa elettrica – Gennaio 2017

    Al momento Daikin non ha fornito risposte concrete.

    ======= EDIT 08/01/2016 =======

    A distanza di oltre 2 anni (!) segnalo il blog che ho aperto che sintetizza gli aspetti piu' importanti della mia esperienza di una casa elettrica basata su pompa di calore e fotovoltaico:

    La mia Casa Elettrica - Esperienze con pompa di calore e fotovoltaico
    cropped-cropped-depositphotos_85764146_l-2015_mod_451



    Potete utilizzarlo come punto di sintesi prima di avventurarvi in queste centinaia di pagine :)

    ==========================

    Ciao a tutti,

    sono un felice possessore della PdC Rotex HPSU Compact 508 da 6kW con un impianto di riscaldamento a pavimento.
    L'impianto e' dotato di termostato interno. Non ci sono altre sorgenti di calore.

    Vorrei condividere/scambiare con Voi suggerimenti per la configurazione dei parametri importanti per minimizzare i consumi elettrici dell'impianto (in particolare non utilizzare se non veramente necessarie le resistenze elettriche di sostegno).

    Quelli su cui mi sono focalizzato sono i seguenti:

    EDIT: mi sono reso conto che ho pubblicato i valori dall'ultimo manuale online della Rotex - ma la mia macchina ha un SW + vecchio.

    Grazie,
    Emiliano.
     
    .
  2. serse79
     
    .

    User deleted


    Ciao Emiliano leggo in firma che hai la VMC LET di VMC Italia, come ti trovi?
     
    .
  3.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,337
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    Con la LET direi bene. E' sicuramente una macchina giovane (qualche fix al software in corso).

    Il mio suggerimento in generale e' di valutare con attenzione il livello di integrazione nativo tra la UTA e la PdC.

    Nel mio caso le 2 macchine non si parlano (se non per la presenza di acqua calda o fredda nell'impianto di circolazione).
     
    .
  4. serse79
     
    .

    User deleted


    Io probabilmente dovrò fare un impianto molto simile al tuo, ieri purtroppo ho scoperto che la zona nella quale sto costruendo non è servita da metano.
    La vmc italia mi ha proposto un impianto base senza deumidificazione ed un impianto con la let.
    Sto cercando di capire dove andare, ad esempio vale la pena investire nella deumidificazione e quando è utile, in estate?
     
    .
  5.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,337
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    Sulla deumidificazione l'esperienza e' piuttosto breve.
    Sicuramente se stain pianura padana con raffrescamento a pavimento in piena estato puo' fare davvero comodo, sia per la condensa sul pavimento ma direi soprattutto per il comfort interno.
     
    .
  6. serse79
     
    .

    User deleted


    sono in collina 430 m e penso proprio che non farò riscaldamento a pavimento, è per questo che mi viene il dubbio sulla deumidificazione.
     
    .
  7.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    3,095

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (EmilianoM @ 8/12/2013, 21:18) 
    ..sono un felice possessore della PdC Rotex HPSU Compact 508 da 6kW con un impianto di riscaldamento a pavimento.
    L'impianto e' dotato di termostato interno. Non ci sono altre sorgenti di calore...

    Ti trovi bene?
    E' il primo anno di riscaldamento?
    Il termostato interno è quello della rotex che "corregge" la curva climatica?

    Perchè le resistenze elettriche non provi ad escluderle completamente?
     
    .
  8. bellerofonte_chimera
     
    .

    User deleted


    [/QUOTE]
    Il termostato interno è quello della rotex che "corregge" la curva climatica?
    [/QUOTE]

    Cri, spiegheresti il funzionamento di questo termostato?

    In questi giorni sto cercando di avviare il mio impianto e per il momento ho messo un semplice termostato on-off puntando di farlo andare sempre e far andare la PDC con la sua climatica....
    Grazie
     
    .
  9.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,515

    Status
    Anonymous
    @Emiliano, sono curioso anch'io di sapere come ti trovi, visto che dovrei montare la stessa macchina o quella più piccola.
    nella versione biv ( con la possibilità di integrare con termostufa ).
    Dovrei avere un invoucro similare al tuo , stessa zona climatica, fotovoltaico, quindi potrebbe essere dei dati utili x me.
    Hai induzione ? fv da quanto ? Contatore da quanto ? Consumi elettrici in questi mesi ?
    Insomma un sacco di domande se hai voglia e tempo di rispondere ;)

    opsss scusa ho visto il fv in firma

    Edited by irisplus - 10/12/2013, 11:32
     
    .
  10.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    3,095

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (bellerofonte_chimera @ 10/12/2013, 11:07) 
    In questi giorni sto cercando di avviare il mio impianto e per il momento ho messo un semplice termostato on-off puntando di farlo andare sempre e far andare la PDC con la sua climatica....
    Grazie

    dovrebbe chiamarsi RoCon U1, e dovrebbe essere un termostato con sonda di temperatura interna che corregge la temp di mandata della climatica in funzione della tempe ambiente rilevata
     
    .
  11.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,337
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (cri_15 @ 10/12/2013, 11:00) 
    Ti trovi bene?
    E' il primo anno di riscaldamento?
    Il termostato interno è quello della rotex che "corregge" la curva climatica?

    Perchè le resistenze elettriche non provi ad escluderle completamente?

    Yes, primo inverno.
    Si' esatto (di fatto "sostituisce" il termostato a bordo).
    Ci sto provando ma nei giorni di maggior freddo l'ACS faticava a tornare in temperatura, le ho reinserite ma dichiarando un valore (1kW) inferiore a quello reale (3kW).
    Per questo parlo di tuning, ci sono molti parametri (pure il limite superiore della modulazione PWM della PdC che di default e' il 50%, quindi limitando la potenza disponibile rispetto a quella di targa).

    Non c'e' nessun altro che sta smanettando come il sottoscritto ?

    CITAZIONE (cri_15 @ 10/12/2013, 11:32) 
    dovrebbe chiamarsi RoCon U1, e dovrebbe essere un termostato con sonda di temperatura interna che corregge la temp di mandata della climatica in funzione della tempe ambiente rilevata

    Non ho il RoCon U1 perche' non era ancora disponibile a giugno. Ho il modello vecchio ma il funzionamento dovrebbe essere il medesimo.
     
    .
  12.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    3,095

    Status
    Anonymous
    io non so aiutarti per smanettare, però ti chiedo:
    a quanto hai impostato la temp ACS?
    consumi molta ACS al giorno?
    non ti basta reintegrare nelle ore più calde (per es dalle 12 alle 15)?
     
    .
  13.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,337
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (irisplus @ 10/12/2013, 11:28) 
    Hai induzione ? fv da quanto ? Contatore da quanto ? Consumi elettrici in questi mesi ?

    Prime risposte il resto + tardi.

    Ho la piastra ad induzione
    FV da 3 kW (1,5 falda Est, 1,5 falda Ovest)
    Contatore da 6kW (precauzionali, se supero l'inverno come penso scendo a 4,5 kW)

    I consumi ve li posto dopo. Sono cmq + alti rispetto alle mie aspettative (anche se non drammatici). Sono cmq soddisfatto.

    Ho allegato un grafico riepilogativo dell'energia elettrica consumata complessiva per giorno (riscaldamento+ACS+piastra induzione+qualsiasi elettrodomestico) rispetto alla temperatura media esterna del giorno stesso (misurata da una stazione meteo, non fisicamente a casa mia).

    Migliori auricolari bluetooth

    Cassa bluetooth

    Deumidificatore

    Home theatre

    Mini PC

    Smartwatch

    Edited by LamiaCasaElettrica - 26/1/2020, 14:00
    Attached Image
    Modello

     
    .
  14.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    3,095

    Status
    Anonymous
    puoi rispondere alle mie domande?
    quindi con temperature medie tra 1,5 e 2 °C sei a 30-35 kWh/giorno, senza riscaldamento a circa 10 kWh/giorno?
    Cosa è successo il giorno che hai consumato 60 kWh?
     
    .
  15.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,337
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (cri_15 @ 10/12/2013, 13:24) 
    io non so aiutarti per smanettare, però ti chiedo:
    a quanto hai impostato la temp ACS?
    consumi molta ACS al giorno?
    non ti basta reintegrare nelle ore più calde (per es dalle 12 alle 15)?

    Eccomi:
    ACS a 47 gradi
    2 docce + 2 bagni al giorno
    La configurazione iniziale (in fase col FV) era con produzione dalle 12:30 alle 15:00 ma non ce la faceva. Ho messo produzione possibile su tutto il giorno.

    CITAZIONE (cri_15 @ 10/12/2013, 18:56) 
    puoi rispondere alle mie domande?
    quindi con temperature medie tra 1,5 e 2 °C sei a 30-35 kWh/giorno, senza riscaldamento a circa 10 kWh/giorno?
    Cosa è successo il giorno che hai consumato 60 kWh?

    Si' i numeri sembrano +/- quelli

    Il picco dei 60 kWh e' dovuto ad uno smanettamento errato sulla macchina (rimasta ferma il giorno prima in sostanza).
     
    .
11739 replies since 8/12/2013, 21:18   263397 views